2楼
和施工员弹的轴线,垫层打的不好。注意有个孔哦
回复
3楼
树池,板与降板之间的高差为0.52m。04G101-4:高差大于300mm时,要补充截面配筋图进行变更。原设计图上树池四周是为KL的,后来考虑业主行走方便(图片左下方向为业主家门口),改为:树池正对业主家门口的板不降,就是图片上的形式。
回复
4楼
上面的图片为车道上的花池。
回复
5楼
下面发一些加固的图片。因为要在原施工完成的两层楼面上加盖5层,所以对原KZ、KL进行加固。
回复
6楼
加固的图片
回复
7楼
架空层楼板凿穿
回复
8楼
KZ凿毛,特别是四个角要凿掉
剪力墙凿毛
回复
9楼
视野广点的照片.
回复
10楼
光源在这!
回复
11楼
跨度为16450mm,增加两条人工挖孔桩。
凿开楼板及KL。烧断KL纵筋,待人工挖孔桩完成后,再制安承台钢筋笼,焊接KL纵筋。
DSC00029图中轱辘位置为人工挖孔桩施工位置。
回复