各位帮忙吧!!!我想问一下哈!!!!!如果变频调节后下限是25HZ上限50,可是变频只是按照下限25运行啊这是怎么回事情啊重新设定也是总按照下限运行啊
各位帮忙吧!!!
我想问一下哈!!!!!
如果变频调节后下限是25HZ上限50,
可是变频只是按照下限25运行啊
这是怎么回事情啊重新设定也是总按照下限运行啊
2楼
哥们,你的频率是由什么控制的啊???说清楚
回复
3楼
变频器运行时只按设定的最低频率运行,S7-200控制 有哪位大虾告诉下是怎么回事啊
回复
4楼
你看你的确输入信号是否正确,输出信号是否有,或有一直是最小的,或变频器没有设置到端子控制状态,还是面板控制等等吧
你这样的模糊的说问题,一般得不到精确的回答.
回复
5楼
哦 谢谢你的意见,我是新手,对于问题我只是大致了解了一下,你能够告诉我怎么去查看这些信号的有无正确与否?是不是就在面板控制里面啊!面板控制没有变化啊 ,如果没有设置到端子控制状态也不能够出现按照低频率运行啊!
希望没有把你雷到,新手上路!!哈哈
回复
6楼
期待答案中???
回复
7楼
:) 不大可能:handshake
回复
8楼
看看你的PLC的通讯好不好。是在触摸屏上设置的呢还是在PLC上设置的?你要说清楚的
回复
9楼
首先应该查一下接线是否正确,然后看一下PLC的输出信号是否和变频器的一致,再就是插一下PLC的给定信号是否已经输出。一项一项的查。
回复
10楼
楼上说的没错,看看变频器控制摸式,有外部和内部,有电压电流给定,电压有0-5V和0-10V等,对应设定应与变频器相对应,另外如用的是传感器模拟量输入和PLC计算后的模拟输出值是否低于最低转速相应值,其他也说不好.
回复
11楼
谢谢了,各位!!!!!!
现在已经弄好了,PLC有一个输出没有啊
换了个PLC。