冷水机的压缩机不起动
wenzi30
wenzi30 Lv.2
2008年10月05日 17:53:07
来自于制冷技术
只看楼主

冷水机的压缩机不起动各位大师恳请指教。前些时间在超市里有一台鱼档用的冷水机压缩机不能起动,当时情况是压缩机接线柱的电源正常375-380V,可是一通电却没有反应。无电流显示,我断电检测三端其阻值平衡为5。3欧。用万用表测也没有接地,其压缩机也停用一年多了,刚照原样移个位置而以,也没有损坏什么,就是一通电就是没什么反应。特请教。。。

冷水机的压缩机不起动
各位大师恳请指教。2008年10月06日 14:01:52
2楼
你在通电情况下 检测 压缩机的接线柱上的电压,如果有正常电压 不能启动 那么压缩机就有问题了 照你上面所说很可能压缩机线圈有虚接了
回复
f4ban
2008年10月06日 22:20:17
3楼
你在通电情况下 检测 压缩机的接线柱上的电压,如果有正常电压 不能启动 那么压缩机就有问题了 照你上面所说很可能压缩机线圈有虚接了
回复
blackrock_0531
2008年10月09日 11:43:00
4楼
你看看是不是有什么保护钮弹起来了,我以前也遇到同样问题,不过是机房空调
回复

相关推荐

APP内打开