S11-80KVA/10/0.4KV的变压器、CDM10-250A/3P的断路器、35平方的铝电缆。高压熔管20A现在电缆被铲车铲断(电缆几乎没有烧伤的迹象)断路器没跳闸。高压熔管中项烧掉。变压器烧坏。 请高手解释一下

S11-80KVA/10/0.4KV的变压器、CDM10-250A/3P的断路器、35平方的铝电缆。高压熔管20A
现在电缆被铲车铲断(电缆几乎没有烧伤的迹象)断路器没跳闸。高压熔管中项烧掉。变压器烧坏。

请高手解释一下
免费打赏
wysh
2008年10月06日 11:46:25
2楼
短路电流不够断路器瞬时跳闸
回复
信马由缰
2008年10月06日 22:27:47
3楼
断路器瞬动整定过大吧?
回复
那年花开月正圆
2008年10月06日 23:18:13
4楼
中相熔关熔断,会不会相间短路