继电保护名称解释问题?????急!
smxgwj
smxgwj Lv.3
2008年10月05日 14:38:53
来自于继电保护
只看楼主

我单位配电所馈出有“过流一段”“过流二段”“过流”三种保护,请问什么是‘过流一段’和‘过流二段'保护,它和''过流''保护的区别?????

我单位配电所馈出有“过流一段”“过流二段”“过流”三种保护,请问什么是‘过流一段’和‘过流二段'保护,它和''过流''保护的区别?????
免费打赏
lingxuct
2008年10月05日 17:03:54
2楼
从实际整定(校验)来说,过流的定值最小,延时(时限)最长;过流二段其次,过流一段定值最大,时限最短(也叫带时限速断),最大的是速断,它无时限(0秒动作)。

但从意义上讲就复杂了,保护的范围大小不同。
回复
smxgwj
2008年10月07日 13:21:37
3楼
谢谢了!可否推荐一些有关资料和论坛。
回复

相关推荐