我今天偶尔看见一个帖子想到一个问题: 如果我的电机和变频器都是55KW,我开始启动的时候用变频启动(变频回路)。当启动达到工频时切换到电网上去(由变频回路直接转换到工频回路中),问题是转换的时候,可不可能引起强电流呢? 我是这样想的:因为在切换动作很快应该不引起打的电流产生,不知道对嘛!
我今天偶尔看见一个帖子想到一个问题:
如果我的电机和变频器都是55KW,我开始启动的时候用变频启动(变频回路)。当启动达到工频时切换到电网上去(由变频回路直接转换到工频回路中),问题是转换的时候,可不可能引起强电流呢?
我是这样想的:因为在切换动作很快应该不引起打的电流产生,不知道对嘛!
42楼
我做过22KW的一拖二恒压供水,转换没问题
回复
43楼
转换工频的时间和设定达到工频的时间要协调好!
回复
44楼
呵呵
学习了
谢谢
回复
45楼
工频变到变频有什么影响不?
回复
46楼
好象一般的变频不支持启动还在运转的电机吧?也就是说直接将工频运行的电机切换到变频的输出端不允许
回复
47楼
我用过,也没有多大变化。可能是我用的比较小(22KW)
回复
50楼
主要是相位角不同。需要加相位器,
回复
51楼
转换工频的时间和设定达到工频的时间要协调好!
回复
52楼
1. 实现真正的单变频一拖二
用单变频实现一拖二,可以提高生产效率,并减少断线率, 提高产品的质量。
其它部分产品也可以一拖二,但需要客户自己配备由多个继电器组成的电路板,来辅助变频器实现超喂电机的控制。这样不仅提高了客户的成本,接线复杂,机器的故障率高,易受干扰。
汇川变频器内部实现超喂电机的控制逻辑。只要将超喂电机直接接到变频器外部端子上即可。不仅为客户节省成本,而且接线简单,故障率低,不易受干扰,减少客户的服务压力。
2. 内部实现超喂电机控制逻辑
汇川变频器内部实现了超喂电机的控制逻辑。逻辑如下:起动时,超喂电机运行在变频模式下,当频率达到50HZ或设定的起始频率,切为工频运行;停车时,超喂电机切为变频运行,当主电机完全停止后,变频器对超喂电机加一个制动操作,使其瞬间停止。
由于是通过变频器实现以上操作,安全可靠的实现机器整个运行过程的无级平滑调速,且无机械冲击,大大的降低了断沙率。
3. 独立的单相电机起动电容
汇川变频器能够根据客户的需求选用不同功率的超喂电机,将起动电容独立在外面。通过外接端子直接将电容与变频器相连,客户可以根据自己的超喂电机的功率来选用不同的电容。使我的产品适应不同客户的要求。
4. 对记长的处理
汇川变频器不仅具有和其他同类产品一样的记忆功能、长度到达停车以及按键清零的功能。还新增了通过功能码设定实现长度到达后停车,换锭再起动,长度自动清零,不用手工复位;
回复
53楼
我认为是切换时间的问题,也就是说切换得早了一点,如果你的变频器已经达到了工频,不会出现这个问题,甚至在接近工频时也不会,比如45HZ以上,不过对这种有切换的电路你的空开需要放大,我的做法是轻载负荷1.4倍,重载负荷1.6倍。
我遇到过这样的情况,不过我用的变频器比你们说的小,变频器最大45K(三菱的FR740,一次调了27台:22K-45K)。
当时我的项目里为了保证切换安全,我对每种机型做了大量测试,工频切变频器没有问题,变频器切工频,在转速提起来后问题(我指的45HZ以上)也不大。
不过大家在类似的切换项目中还要多注意变频器的保护问题,绝对不要让市电直接进入变频器输出端。
呵呵,班门弄虎了