分项系数在PKPM中计算板配筋如何设定
wengqinbs
wengqinbs Lv.4
2005年03月21日 13:24:03
来自于PKPM
只看楼主

在用倒楼盖法计算基础底板配筋时,活荷载输入为0,此时,荷载效应主要由恒载控制,按照规范,永久荷载的分项系数应为1.35,请教各位如何设定?是否在软件计算中已自动考虑? 另外,在建模中是否考虑活荷载一栏,无论选还是不选,结果都是一样,为什么? 期待各位高见!

在用倒楼盖法计算基础底板配筋时,活荷载输入为0,此时,荷载效应主要由恒载控制,按照规范,永久荷载的分项系数应为1.35,请教各位如何设定?是否在软件计算中已自动考虑?
另外,在建模中是否考虑活荷载一栏,无论选还是不选,结果都是一样,为什么?
期待各位高见!
免费打赏
tianshui2000
2005年03月21日 19:09:39
2楼
我有做过一个倒楼盖的。我只输入恒载!活载没输入。
设计荷载是按:(恒+活)*1.27考虑
pkpm中,恒载是*1.2或1.35,所以,我手算则减活载,然后按恒载输入。当时是一个老工程师要我这么干的。
这些都是经验的做法。并不一定是真理。但是,我觉得这样的做法是偏安全的
对了,我在pkpm是自己建了一个标准层哦。
计算基础板配筋是用基本组合计算的,面积就是标准组合。你应该是算的配筋吧?

考虑不考虑活栽当然有不同了
回复
lyy5672
2005年03月21日 21:14:43
3楼
请问各位,柱底内力D+L是标准值还是设计值??Nmax、Mmax呢?
回复
tianjiajie
2005年03月21日 21:24:40
4楼
设计值
回复

相关推荐

APP内打开