带经济器的螺杆制冷压缩机如何选型? 请教诸位高手 ,带经济器的螺杆制冷压缩机是否可以在设计工况下先按照不带经济器的情况计算实际需要排气量 然后再除以<1+带经济器时提高制冷量百分比数>计算 请真正高手来点实际的 不胜感激!!!!!!!!!!11
带经济器的螺杆制冷压缩机如何选型?
请教诸位高手 ,带经济器的螺杆制冷压缩机是否可以在设计工况下先按照不带经济器的情况计算实际需要排气量 然后再除以<1+带经济器时提高制冷量百分比数>计算
请真正高手来点实际的
不胜感激!!!!!!!!!!11
12楼
制冷技术在大体积混凝土施工中的运用
目录
1.概述………………………………………………………………………1
1.1工程概述………………………………………………………………1
2.基本资料…………………………………………………………………1
2.1气温及水温……………………………………………………………1
2.2 配合比…………………………………………………………………2
2.3 温度控制标准…………………………………………………………2
2.4混凝土拌和制冷系统工艺,主要技术指标及目前完成形象…………4
2.52007年大坝混凝土施工计划与拌和楼配置情况……………………8
2.6移动式冷水站…………………………………………………………9
2.7 廊道内供水管…………………………………………………………10
3.大坝混凝土温控计算……………………………………………………10
3.1 出机口温度计算………………………………………………………10
3.2 入仓温度计算…………………………………………………………11
3.3 浇筑温度计算…………………………………………………………17
4 .大坝混凝土温度控制…………………………………………………17
4.1 降低水化热温升………………………………………………………17
4.2 降低混凝土出机口温度………………………………………………17
4.3 降低混凝土入仓温度和浇筑温度……………………………………18
4.4 一期通水冷却措施及温控效果验算…………………………………19
5.加强混凝土养护…………………………………………………………22
5.1 养护方法………………………………………………………………22
5.2 养护时间………………………………………………………………22
5.3 养护其它要求…………………………………………………………23
6.目前所施工混凝土施工时段温度分析…………………………………23
6.1 各仓号浇筑时段的各项平均温度分析………………………………23
6.2 一期冷却温度分析……………………………………………………26
7.结语………………………………………………………………………27
7.1对以上资料的分析总结………………………………………………27
7.2今后混凝土施工过程的管理…………………………………………27
1 概述
1.1工程概述
某水电站为混凝土重力坝,坝顶高程1424m,最大坝高160m.顺流向最大长度156m.坝体共分21个坝段,从左至右依次为混凝土键槽0#坝段,长42m;左岸1#到5#非溢流坝段.7#到10#布置四台机的电站进水口.11#布置电梯等上坝设施;右岸12#到15#泻洪冲沙底孔长119m,其中12#坝段布置两孔5 m╳8 m 泻洪(冲沙)底孔,13#到15#坝段布置五孔13m╳20 m溢流表孔;右岸16#到20#为非溢流坝段,长143m.
坝体总工程量为常态混凝土120万方,碾压混凝土240万方.
回复
13楼
回复
14楼
:L :L :L :L :L :L :L :L 晕
回复