桥架可否穿防火卷帘?
yying_425
yying_425 Lv.2
2005年03月21日 11:43:24
只看楼主

请问:桥架可穿防火卷帘吗?

请问:桥架可穿防火卷帘吗?
免费打赏
大鼻山
2005年03月21日 12:55:30
2楼
不可以
回复
yying_425
2005年03月21日 16:55:25
3楼
什么规范上有?
回复
zyzylz
2005年03月21日 17:34:11
4楼
规范上有配电缆线不能穿越防火分区,但非要穿越的话,我觉得不是防火分区可以增加防火材料。不知理解对否?!
回复
kkllfgl
2005年03月21日 18:20:26
5楼
桥架穿防火卷帘应该是可以的。
应该给建筑专业提供条件,在防火卷帘上方,梁的下方留出一定的空隙,待桥架通过以后,用防火材料封堵。
回复
xm204
2005年03月21日 18:43:47
6楼
看防火卷帘是否贴梁装了,还有没有空间过桥架,
回复
大鼻山
2005年03月21日 19:40:04
7楼

穿卷帘门本身肯定不可以(这还需要规范来规定吗?);但是穿越其上端(侧边)墙体则显然可以,设计也都是这么操作的
回复
cccccc
2005年03月21日 20:39:32
8楼
在施工说明中应注明:电缆管线施工完毕后,穿越防火分区或楼层的孔洞均应采用防火堵料进行封堵.
顺便说一下桥架钢管等不可直接穿越人防分区,详见人防图集.
回复
xujinzhan
2005年03月21日 21:09:05
9楼
穿卷帘门本身肯定不可以(这还需要规范来规定吗?);你的卷帘怎么落下来
回复
闪电喵哥
2005年03月22日 00:29:03
10楼

显见
回复
davidelec
2005年03月22日 13:15:35
11楼
桥架不可以穿防火卷帘,须穿防火墙时,须加密闭管通过.