小弟手上正在做个医院的门诊大楼,请问下核磁共振机房及其配套房间以及X光机房及其配套房间的空调有没有什么特殊要求?直接风机盘管加新风机组可以吗?我看到有的书上说以上设备机房的电脑室要做10万级净化?那是91年的书,不知道现在怎么做。
小弟手上正在做个医院的门诊大楼,请问下核磁共振机房及其配套房间以及X光机房及其配套房间的空调有没有什么特殊要求?直接风机盘管加新风机组可以吗?我看到有的书上说以上设备机房的电脑室要做10万级净化?那是91年的书,不知道现在怎么做。
2楼
我只知道X光机房的管道要用铅管。防止X光泄露。
回复
3楼
可以让甲方提条件!
回复
4楼
我接触的一个工程,对X光室没有提出什么特别的要求。只是说:1、需要将室内洗片后的难闻气体排出室外;2、通风管道要做避光处理,防止片子暴光。核磁共振机房按照一般处理。
只做空气处理肯定是不行的,不把室内的有害气体排出去,小心你去体检的时候,医生给你单独照N次X光。
回复
5楼
同意楼上的观点,楼主可要小心了
同意楼上的观点,楼主可要小心了
同意楼上的观点,楼主可要小心了
回复
6楼
没关系,偶培训过无损检测,X射线无残留,没事!
核磁共振机房防静电,防止其他电磁辐射源(如马达等)的措施要控制可靠
回复