跪求高手指点
marzlin
Lv.2
2008年09月29日 18:13:36
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
现有一办公区大约198个平方,用12台4P风机盘管跟一台10P的风机盘管能满足吗?
现有一办公区大约198个平方,用12台4P风机盘管跟一台10P的风机盘管能满足吗?
免费打赏
zjh112275
2008年09月30日 09:46:59
2楼
太大了吧,用不了这么多 办公区要看有什么设备 现代办公设备散热量大
回复
qianxiaoya
2008年09月30日 16:38:10
3楼
是不是12台4KW和一台10KW的风机盘管啊?如果是这样的话,也已经足够的啦
回复
yantao6064
2008年10月20日 11:34:36
4楼
如果是VRV的有点小吧
回复
chinalnkydlzc
2008年10月20日 15:06:42
5楼
如果有外遮阳,负荷不是更小.
回复
yjb8000
2008年10月20日 16:13:23
6楼
14.5KW 感觉 负荷应该没这么大 除非 集中放了 很多电脑 台式的