为什么变频螺杆机在电机转速转上去的时候会导致电流过高报警
wangzhilei11
2008年09月29日 17:14:10
来自于制冷技术
只看楼主

我公司买了台全进口的york变频螺杆机,在滑阀在100%的时候电机转速抬上去的时候没什么问题!但当滑阀在90%时电机转速抬上去的时候电机的电流会突然上升100A以上!直接导致电机过电流停机(此时的转速才50%)按道理来说!冷凝压力正常的情况下!这种现在是不可能出现的。希望各位大虾能给点看法

我公司买了台全进口的york变频螺杆机,在滑阀在100%的时候电机转速抬上去的时候没什么问题!但当滑阀在90%时电机转速抬上去的时候电机的电流会突然上升100A以上!直接导致电机过电流停机(此时的转速才50%)按道理来说!冷凝压力正常的情况下!这种现在是不可能出现的。希望各位大虾能给点看法
fengxiaoyong1977
2008年10月12日 15:05:42
2楼
当时的蒸发量应该很大,导致机组的负荷增大了。
回复
sxq198008
2008年10月17日 00:14:19
3楼
变频器运行90时过载,可通过调节曲线调节,机械过载而已
回复
zwhkaoyan
2008年10月19日 15:54:21
4楼
我不明白,有了变频还要滑阀干什么?(是容量调节的滑阀还是内压缩比调节滑阀阿)我们的变频螺杆(没有任何滑阀)从来没有过流报警过。

[ 本帖最后由 zwhkaoyan 于 2008-10-19 15:56 编辑 ]