谁做过自来水定压补水啊?
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2008年09月29日 11:53:10
来自于中央空调
只看楼主

自来水管路需要设置什么阀门?如何控制自来水?请教!

自来水管路需要设置什么阀门?如何控制自来水?请教!
免费打赏
jijunyang
2008年09月29日 12:51:22
2楼
开式膨胀水箱的话,直接自动阀控制就行了
闭式系统水管上的话最好加个定压罐,罐上再接自来水管
不知有没有走题
回复
ssl8443221
2008年09月29日 15:12:31
3楼
我说的不是膨胀水箱或者定压罐,只用自来水定压,如果自来水补在膨胀水箱中,管路太浪费了,自来水管需要很长,而且也不好走管。
回复
zjh112275
2008年09月29日 15:48:59
4楼
要设置自立式压力控制阀和防止回流阀
而且 要有自来水停水 报警器
回复
flyingbird
2011年02月16日 11:36:03
5楼
自动补水阀+安全阀+定压罐
回复
hilian2009
2011年02月28日 20:35:24
6楼
非常感谢楼主的分享,对我的帮助很大
回复
adingkgb
2011年02月28日 23:06:07
7楼

一般不允许这么做的
系统温度上升,水体膨胀,系统水倒灌至市政供水管路会污染市政水质。如果为了防止倒灌而安装倒流防止器,那么就不能达到膨胀要求。
而且市政水压是否满足定压要求也是问题(另外市政水压可能会有波动,对定压压力有影响)
回复