我所整理的结构设计的一些知识9
markhump
markhump Lv.4
2008年09月29日 10:53:30
只看楼主

错层结构当错层高度不大于框架梁的截面高度时,各部分楼板应作为独立楼层参加整体计算,不宜归并为一层计算,此时,每一个错层部分可视为独立楼层,独立楼层的楼板可视为在楼板平面 刚度无限大,可作为同一楼层参加结构整体计算错层处框架柱的截面宽度和高度均不得小于600,砼强度等级不得低于C30,抗震等级宜提高一级,竖向配筋率不宜小于1.5%;箍筋全高加密,箍筋体积配箍率不宜小于1.5%;错层处平面外受力的剪力墙,其截面厚度:非抗震设计时不应小于200。抗震设计时不应小于250,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱,抗震等级应提高一级,砼强度等级这应低于C30。水平和竖向分布钢筋的配筋率:非抗震设计时不应小于0.3%;抗震设计时不应小于0.5%。

错层结构
当错层高度不大于框架梁的截面高度时,各部分楼板应作为独立楼层参加整体计算,不宜归并为一层计算,此时,每一个错层部分可视为独立楼层,独立楼层的楼板可视为在楼板平面 刚度无限大,可作为同一楼层参加结构整体计算
错层处框架柱的截面宽度和高度均不得小于600,砼强度等级不得低于C30,抗震等级宜提高一级,竖向配筋率不宜小于1.5%;箍筋全高加密,箍筋体积配箍率不宜小于1.5%;错层处平面外受力的剪力墙,其截面厚度:非抗震设计时不应小于200。抗震设计时不应小于250,并均应设置与之垂直的墙肢或扶壁柱,抗震等级应提高一级,砼强度等级这应低于C30。水平和竖向分布钢筋的配筋率:非抗震设计时不应小于0.3%;抗震设计时不应小于0.5%。

错层在结构模型中的输入
按每块楼板为一层的方法输入,这样两块楼板就被分成两层,分层时在没有楼板的地方就输入上下连通的独立柱和剪力墙,此时要注意洞口的输入,由于错层按两层或多层输入后,层分得很细,往往从洞口中窜过,为了使计算正确,应把洞口上的墙梁按普通梁来输入,在洞口的两端加两个节点,在构件定中定义墙梁,在墙梁的标高处输入墙梁。
免费打赏