11KV热缩电缆中间接头过程实录/芯线连接见78楼
sudukay
sudukay Lv.4
2005年05月27日 14:09:47
来自于工地图片
只看楼主

切除钢丝铠装后,将armour support ring放在铠装和内护套之间(图中armour clamp此时仅为切除铠装方便而用);

切除钢丝铠装后,将armour support ring放在铠装和内护套之间(图中armour clamp此时仅为切除铠装方便而用);

1111368330594.jpg

免费打赏
sudukay
2005年08月22日 20:50:20
72楼


在制作电缆头时,将铠装和铜屏蔽层分开焊接接地,是为了便于检测电缆内护层的好坏。在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层没有破损。但如果没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,就可以将铠装与铜屏蔽层连在一起接地。
回复
redcircle
2005年08月23日 12:17:38
73楼
楼主可真是有心人啊,我还真的是头一次见到电缆接头的过程
图文并茂,好,很好
最好,将英文翻译过来就好了
这样,我就更明白了
回复
ihf
2005年08月25日 10:45:08
74楼
一大堆E文,不知道是什么意思。
回复
airone
2005年08月26日 19:38:27
75楼
最好有这样的联接过程给我看下!!比较直观些啊
回复
sleepinggod
2005年08月27日 18:38:26
76楼
帅啊,可惜我不是做强电的,不过第一次看到这么规范的施工方法,我们这边做的太毛草!
回复
zhushigang
2005年08月28日 16:00:04
77楼
很好的一篇专业文章,望以后多发表此类文章。有录象更好!
回复
sudukay
2005年08月29日 19:47:11
78楼
为了不让大家遗憾,我把芯线连接的照片贴上,仅供大家参考。只是不知道如何插入帖子,只好放在最后了。如果能移动,还望斑竹帮忙挪到前面去,谢谢!
回复
萧易96
2005年08月29日 22:40:38
79楼
谢谢分享
回复
liujie61
2005年08月29日 23:25:14
80楼
好资料,谢了
回复
北大山人
2005年08月31日 11:16:09
81楼
太好了
回复

相关推荐