请教关于伸顶通气管的问题
jacky.tzy
jacky.tzy Lv.2
2008年09月27日 16:19:39
只看楼主

由于本人预埋的时候套管埋小了 所以伸顶通气管的管径以后只能由图纸上的De110改为De75了,请问各位同仁,这样会对以后的排水造成什么影响,或者怎样改正。谢谢!

由于本人预埋的时候套管埋小了 所以伸顶通气管的管径以后只能由图纸上的De110改为De75了,请问各位同仁,这样会对以后的排水造成什么影响,或者怎样改正。谢谢!
linaqinzeye
2008年10月01日 10:16:30
2楼
从De110变为De75的伸顶通管从实际应用来说不会有什么问题.如果要想改正,唯一的办法就是重新钻大洞口,然后就不用埋套管了,直接封堵后再作天面防水就可以了.
回复
sucesslym
2008年10月03日 09:22:24
3楼
使用应该是没问题的,但是不允许的,施工吗,可以把洞开大点,从新安装,在施工中这应该是避免不了的:L
回复
jacky.tzy
2008年10月06日 10:34:50
4楼
重新开洞很麻烦,以后防水很难做,只要不影响使用,我就不改了
回复
oppoapp
2008年10月09日 15:00:29
5楼
不知道你的建筑怎么样,多高!其实设通气管的好处有两点:1、降低噪声,2、提高排水管的排水能力!现在我好像还听说有在立管顶端装设吸气阀的。我个人认为没事,而且一定没事!放心吧,:P 只是下次施工要注意啊,要按图施工!;P
回复
chenzq_001
2008年10月13日 15:24:11
6楼
规范好象不行 不知你的排水立管管径 是多少?一般这些都是计算得来的看排水能力
回复
jacky.tzy
2008年10月16日 15:31:31
7楼
被我改小的是De110的管道,排水立管就是De110的啊
回复
zhimiao1985
2008年10月16日 21:01:09
8楼
立管是De110,那伸顶通气管就不是De110了,是De125,要大一号啊,那你改75是不是太小了
回复
wangxinchuan3707
2008年10月16日 21:05:40
9楼
没问题啦呵呵,可放心使用
回复
tiger2006
2008年11月24日 15:30:44
10楼
没问题的
跟设计联系一下,出一张联系单就是
回复
胖谷
2008年11月24日 15:45:41
11楼
按规范就不行,最好和设计院联系下
回复

相关推荐

APP内打开