保护用电流互感器保护为 /5A,10P10,请问,当一次短路电流为额定一次电流的10倍时,此时二次电流是多少A,电流继电器有50A和20A,怎么选用?互感器保护线圈工作在短路状态吗,正常一次电流为额定电流时,保护极的二次电流是多少,谢谢
保护用电流互感器保护为 /5A,10P10,请问,当一次短路电流为额定一次电流的10倍时,此时二次电流是多少A,电流继电器有50A和20A,怎么选用?互感器保护线圈工作在短路状态吗,正常一次电流为额定电流时,保护极的二次电流是多少,谢谢
2楼
保护用电流互感器保护为 /5A,10P10,请问,当一次短路电流为额定一次电流的10倍时,此时二次电流是50A,
回复
3楼
什么时候用20A的继电器,如果50A,2.5mm的电线,元件不会烧吗
回复
4楼
请教互感器专家,能说的详细些吗,谢谢,被困惑了很久
回复
5楼
我也在等着该问题的解答!盼望专家解析
回复
6楼
请教专家,解惑,谢谢
回复
7楼
来了来了,我可算不上专家,而且对继电器也不熟悉。
“2.5mm的电线,元件不会烧吗”,因为这种大电流出现都是一瞬间的,随之就保护动作,电源切断,所以从短时热电流的角度分析是不会烧的。
回复