办公楼配电问题?
gtrgto
gtrgto Lv.2
2008年09月27日 08:37:36
只看楼主

现在2000平方米办公楼,分10间,每间200平方。如何配电?按70W/平方米,《全国民用建筑设计技术措施》规定是30-70W/平方米(取上限)那照明、插座(电脑数量不详),空调各分配多少负荷?如果用中央空调,负荷又如何分配?中央空调用多少?新风多少?

现在2000平方米办公楼,分10间,每间200平方。
如何配电?

按70W/平方米,《全国民用建筑设计技术措施》规定是30-70W/平方米(取上限)
那照明、插座(电脑数量不详),空调各分配多少负荷?

如果用中央空调,负荷又如何分配?
中央空调用多少?新风多少?
gdx8785
2008年09月27日 09:12:07
2楼
1.200平方房间的空调用电量约15kW
2.各种空调形式的用电量都差不多
3..《全国民用建筑设计技术措施》只能作为参考书,不能作为规定或规范
以上意见仅供参考
回复
信马由缰
2008年09月27日 12:43:38
3楼


一些新的空调技术用电量差距还是挺大的!
如:目前新发展的地源热泵技术,太阳能技术等等
回复
gtrgto
2008年09月27日 13:57:05
4楼


在广东时如果超过以上标准审图是不能通过的。
回复