单元式和塔式住宅的概念澄清
klxjun
klxjun Lv.7
2008年09月27日 00:53:42
只看楼主

这两种形式在防火规范中的要求相差很大,但在定义上却不是十分清楚,设计人员的理解也存在很大差异。很多设计人员认为,单元式住宅就是一梯两户,否则就是塔式。但这种说法显然找不到规范条文的支持。《高层民用建筑设计防火规范》图示(国家建筑标准设计图集 06SJ812)P83之6.2.3图示4是关于“十九层及十九层以上的单元式住宅”的,采用的是一梯三户的例子,这就推翻了上述设计人员的习惯思维。但一梯四户或一梯更多户呢?

一、关于单元式住宅的定义:
1、住宅单元 residential building unit
由多套住宅组成的建筑部分,该部分内的住户可通过共用楼梯和安全出口进行疏散。(《住宅建筑规范》GB 50368—2005之2.0.3)
2、单元式住宅
翻了几本规范,只在《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)中找到“单元式高层住宅”的定义:
2.0.20 单元式高层住宅 tall building of apartment
由多个住宅单元组合而成,每单元均设有楼梯、电梯的高层住宅。
从上述术语的解释来看,住宅的套数不是判断是不是单元式住宅的标准,也就是说,一梯四户或一梯更多户也可以是单元式住宅。
二、关于塔式住宅的定义:
《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)中 “塔式高层住宅”的定义:
2.0.21 塔式高层住宅 apartment of tower building
以共用楼梯、电梯为核心布置多套住房的高层住宅。
三、单元式住宅和塔式住宅的区别:
1、概念的澄清:
两者的定义都有“多套”的概念,说明套数的多少不是区分的要点。
除了表述不很清晰的“以……为核心”的字眼,“塔式住宅”的概念等同于“住宅单元”。而“单元式高层住宅由多个住宅单元组合而成”的说法是“塔式住宅”的概念中没有的。
综合两者的定义,可否这样理解:
区别的关键在于“组合”;
由多个住宅单元组合而成的的住宅是单元住宅,由一个住宅单元组成的的住宅是塔式住宅。
“塔式住宅”应该就是平时惯称的“点式住宅”
2、规范要求的区别:
基于上述概念的澄清,更容易理解规范中对两者的不同要求。
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)之6.2.3:
6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户 门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
而6.2.1 ……塔式住宅,均应设防烟楼梯间。
塔式住宅的规定要严得多!
最重要的区别在于:单元式住宅的疏散楼梯均通至屋顶,可以互相借用。

3、问题
①规范并没有对相邻的住宅单元的层数差提出要求,如果相邻的住宅单元层数差大于两层时,较高单元的顶层无法借用相邻单元的疏散楼梯,那么,是否较高单元应套用有关“塔式住宅”的条文?
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版)之6.1.1:
6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
……
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,……

如果相邻的住宅单元层数差大于两层时,单元之间的楼梯就无法通过屋顶连通,就意味着要增加疏散楼梯了。

②假设:一栋一梯两户的住宅建筑,仅由一个住宅单元组成,层数11。
A. 套用高规
B. 如套用单元式住宅的条文,要求较低:
6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
但因为仅有一个住宅单元,无法满足前述“单元之间的楼梯通过屋顶连通,……”,要增加安全出口;
C. 这时候套用塔式住宅的条文,反而只需一个安全出口:
6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。

抛砖引玉,请高手们指正。
免费打赏
malong6143465
2008年09月27日 11:00:39
2楼
强列支持你啊!非常感谢你对我们这么好的分析,谢谢真的谢谢你了.我在这里说声你辛苦了啊!
回复
geipai2008
2009年10月07日 00:18:23
3楼
还不是很好理解。搞不懂。
回复
springzhouyan
2010年07月08日 16:15:41
4楼
有点明白了
谢谢
回复
springzhouyan
2010年07月08日 16:17:11
5楼
2010年07月08日 18:38:41
6楼
6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。
而6.2.1 ……塔式住宅,均应设防烟楼梯间。
塔式住宅的规定要严得多!
最重要的区别在于:单元式住宅的疏散楼梯均通至屋顶,可以互相借用。
回复
hsy982002
2010年08月03日 10:59:00
7楼
有点明白了
回复
christinal
2010年11月02日 15:59:50
8楼
回答实在太好了
回复
christinal
2010年11月02日 16:08:42
9楼
第一次看到解释这么清楚的大好人,一直就没明白过。
回复
christinal
2010年11月02日 16:11:16
10楼
希望楼主在解释下通廊式住宅,先谢过了 !!!
回复