大家好:请教大家在实际工程施工的过程中,给水管道是怎么做冲洗的(不要说规范,我想了解实际做法).本人原来在广州一家国营单位做施工的,以前我们一般都是把管道试验压力后遗留在管道内部的水排掉就算了,直到水泵等设备完成安装后直接利用永久水泵进行试运行,在末端放水直到水清就算.但实际我发现大部分施工队什么都没做.有以下问题讨论1:如按照冲洗的流速3M/S要求需要现场有非常大流量的水泵做压力源,现场基本无办法实现.2:特别是高层项目在冲洗时候还必须做麻烦的临时排水方案3:一般管道在施工现场就算完成了冲洗试验后在隐蔽后也无法好办法保证不再被污染:
大家好:请教大家在实际工程施工的过程中,给水管道是怎么做冲洗的(不要说规范,我想了解实际做法).
本人原来在广州一家国营单位做施工的,以前我们一般都是把管道试验压力后遗留在管道内部的水排掉就算了,直到水泵等设备完成安装后直接利用永久水泵进行试运行,在末端放水直到水清就算.
但实际我发现大部分施工队什么都没做.
有以下问题讨论1:如按照冲洗的流速3M/S要求需要现场有非常大流量的水泵做压力源,现场基本无办法实现.2:特别是高层项目在冲洗时候还必须做麻烦的临时排水方案3:一般管道在施工现场就算完成了冲洗试验后在隐蔽后也无法好办法保证不再被污染:
请有关施工的同行详细介绍下你们真正的冲洗是怎么做的.
2楼
安装大口径管时,有一人拿刷子在管内,安装一根干刷一根。装完后向管充水可先急后慢同时按规定量投入漂白粉液,二十四小时后试压,根据实际能提供的自来水源,先打开末端排水阀、再打开就近阀门排水,使流速不低于0.8m/S,常测水的浊度至合格时,再测余氯和PH,并取水样、关排水阀,做细菌、大肠菌检验(次日)合格后,开主阀送水。这是我们实际常用的较大、较长管的充水、消毒、冲刷投产过程。较小、较短的管子只能灵活掌握。
回复
3楼
期待高手,我们也这要冲洗管道,还要将方案报监理业主审批!
到时候有了这方面的经验再上来写写。
1.现在要一个大水池(这个真是个问题,没有现成可利用的东西,300m3),一个冲洗水泵,然后排水的路线!
2.关闭所有设备的阀门,打开旁通阀,将管道的末端连接起来。
[
本帖最后由 hehong0626 于 2008-12-23 22:48 编辑 ]
回复
4楼
:hug: .封闭管段,在靠近水源的一端增加压力表,用潜水泵往管段里打水至0.8MPa,稳压24h。第二天再来看压力是否减小。管道是否变形。再按照规范提供的方法,每隔一段时间(是不是3分钟忘记了)进行压力降低,看是否有压力回升,回升证明管道质量好
回复
5楼
:victory:
回复
6楼
找了很久,终于找到了,谢谢!
回复