240电缆承受多大电流?
liuxingyu198411
2008年09月26日 20:55:43
只看楼主

10KV交联聚乙烯电力电缆240直埋温度40摄氏度可承受多少电流?我察《电力电缆设计规范》07版为292A;但察《电气设计手册》(老版)为500A多为什么有如此大差距 很疑惑啊

10KV交联聚乙烯电力电缆240直埋温度40摄氏度可承受多少电流?
我察《电力电缆设计规范》07版为292A;但察《电气设计手册》(老版)为500A多
为什么有如此大差距 很疑惑啊
免费打赏
lingxuct
2008年09月26日 22:17:06
2楼
我查到的是407A。
回复
信马由缰
2008年09月27日 08:18:57
3楼
YJV22-4
412A
回复
zcliang_007
2008年09月27日 12:18:33
4楼
一般为400A左右。。。:lol
回复
zhangnb
2008年09月27日 14:50:59
5楼
292A是铝芯交联电缆的载流量,500A是铜芯的。
回复
hankes88
2008年09月27日 16:50:59
6楼
真是好网站,是我们学习的好地方,要经常来学习,经常来顶贴。
回复
qlw.a
2008年09月27日 17:12:47
7楼
铜的还是铝的呀 不一样的。 铝芯交联电缆的载流量是292A,铜芯的是407A
回复
checheng2008
2008年09月27日 21:22:19
8楼
差不多就400多个吧
回复
liuxingyu198411
2008年09月27日 21:41:29
9楼
哦 对不起 是铝的 不过规范上是这样写的用铝的在流量乘以1.29 也就是376A
况且 用相同的铝在流量与原手册的同条件铝在流量都不一样的 请大家 查看啊
回复
yezhihan5566
2008年09月30日 16:21:06
10楼
学习的好地方谢谢了!!!
回复