根据规范,综合布线线缆和配电箱的距离不小于1M,那么,如果强电配电间和弱电间紧挨者,一墙之隔,便很难保证1M的距离,所以,配电间和弱电间尽量不要挨着,
根据规范,综合布线线缆和配电箱的距离不小于1M,那么,如果强电配电间和弱电间紧挨者,一墙之隔,便很难保证1M的距离,所以,配电间和弱电间尽量不要挨着,
2楼
根据综合布线设计规范,弱电间应不小于5平方,但建筑专业一般不愿意给这么大,各位,这种情况你们院是如何操作的?
回复
3楼
强、弱电间可以合用。见《电气竖井设备安装 04D701-1 45P》。中间有防电磁隔断。
回复
4楼
现实往往没有那么多的空间给你的! :(
回复
5楼
我见过的一般都分开的较多
回复
6楼
"根据规范,综合布线线缆和配电箱的距离不小于1M",请问哪条规范说到?
回复
7楼
我也想知道。。。:) :)
回复
8楼
赞同3楼的说法,不过最好是能分开设置,那是特殊情况下的办法。
回复
9楼
迷茫
回复
10楼
"根据规范,综合布线线缆和配电箱的距离不小于1M" 哈哈 貌似打错了吧~!~ 实际情况是很多强弱电间都没那么好的命能相距1M以上~!~ 学习中
回复
11楼
表7.0.1-2综合布线缆线与电气设备的最小净距
名称 最小净距(m) 名称 最小净距(m)
配电箱 1 电梯机房 2
变电室 2 空调机房 2
回复