现在有一座11260m2的农贸市场要做电气施工图,共3层,一层4900m2,层高6米,为小商铺和很多摊位组成,二层4200m2,层高4.8米,为干货市场。三层2700m2,预留办公用。现在问题是:1、农贸市场的负荷密度按一般商业套用吗?是多少呢?2、层高比较高,灯具选用金卤灯合理吗?3、面积比较大,按两路低压进线考虑合试吗?4、一层不设配电房,配电箱嵌墙安装在入口走道上的墙体上可以吗?
现在有一座11260m2的农贸市场要做电气施工图,共3层,
一层4900m2,层高6米,为小商铺和很多摊位组成,
二层4200m2,层高4.8米,为干货市场。
三层2700m2,预留办公用。
现在问题是:
1、农贸市场的负荷密度按一般商业套用吗?是多少呢?
2、层高比较高,灯具选用金卤灯合理吗?
3、面积比较大,按两路低压进线考虑合试吗?
4、一层不设配电房,配电箱嵌墙安装在入口走道上的墙体上可以吗?
5、考虑到平面距离远,照明控制线路不超过30m,在防火分区处多设几个照明控制箱。
6、每间商铺按单独计量考虑,设电表和配电箱?所有摊位一起计量,设照明灯具?
12楼
学习中 看看楼主是怎样解决的
回复
13楼
学习了,谢谢!
回复
14楼
学习一下。。。
回复
15楼
关注下 是否需要集中计量呢
回复
16楼
请高手指点啊
回复
17楼
一些建议
1、农贸市场的负荷密度按一般商业套用吗?是多少呢?
先做符合计算,估算菜市场负荷,很好算,利用系数法。
2、层高比较高,灯具选用金卤灯合理吗?
一般层高应该选用金卤灯,但要考虑功率因数,最好用补偿装置。
3、面积比较大,按两路低压进线考虑合试吗?
主要是根据负荷的重要程度,不是面积来考虑几路进线,看上级供电方式是几段母线。要是投资允许,我建议采用两路进线。
4、一层不设配电房,配电箱嵌墙安装在入口走道上的墙体上可以吗?
配电室是重要场所,应有专员看守,最好设配电室,并且配电室在平常应锁门。照明配电箱可想在走道德墙体上,但动力箱一定不能暴露在外。
5、考虑到平面距离远,照明控制线路不超过30m,在防火分区处多设几个照明控制箱。
照明控制箱要按负荷和需要,投资成本及环境来考虑,不能想设几个就几个。
6、每间商铺按单独计量考虑,设电表和配电箱?所有摊位一起计量,设照明灯具?
如果是封闭式的商部最好按单独计量考虑,设电表箱。还是要考虑投资。
回复