现在有一座11260m2的农贸市场要做电气施工图,共3层,一层4900m2,层高6米,为小商铺和很多摊位组成,二层4200m2,层高4.8米,为干货市场。三层2700m2,预留办公用。现在问题是:1、农贸市场的负荷密度按一般商业套用吗?是多少呢?2、层高比较高,灯具选用金卤灯合理吗?3、面积比较大,按两路低压进线考虑合试吗?4、一层不设配电房,配电箱嵌墙安装在入口走道上的墙体上可以吗?
现在有一座11260m2的农贸市场要做电气施工图,共3层,
一层4900m2,层高6米,为小商铺和很多摊位组成,
二层4200m2,层高4.8米,为干货市场。
三层2700m2,预留办公用。
现在问题是:
1、农贸市场的负荷密度按一般商业套用吗?是多少呢?
2、层高比较高,灯具选用金卤灯合理吗?
3、面积比较大,按两路低压进线考虑合试吗?
4、一层不设配电房,配电箱嵌墙安装在入口走道上的墙体上可以吗?
5、考虑到平面距离远,照明控制线路不超过30m,在防火分区处多设几个照明控制箱。
6、每间商铺按单独计量考虑,设电表和配电箱?所有摊位一起计量,设照明灯具?
2楼
我也有这样的问题,怎么没人指教呀
回复
3楼
支持一下楼主,谢谢了。
回复
4楼
没有大侠出手相助呀,关注中!
回复
5楼
:handshake :handshake
回复
6楼
回答两个照明技术的问题:
1、农贸市场的负荷密度按一般商业套用吗?是多少呢?
——参照“一般商场营业厅”,300Lx,10W / M2
2、层高比较高,灯具选用金卤灯合理吗?
——这么高的场合,应该用金卤灯了,注意选择配光、防眩
后面的问题都是配电的问题,本版无法答复。
回复
7楼
每间商铺按单独计量考虑,设电表和配电箱?最好别所有摊位一起计量,一般分区集中,既好管理,线路又不太多,经济性又好
回复
8楼
计量
每间商铺按单独计量考虑,设电表和配电箱?最好别所有摊位一起计量,一般分区集中,既好管理,线路又不太多,经济性又好
回复
9楼
路过学习了!
回复
10楼
买卖区等商业按60W/㎡计算(含空调)
吊层水产、冷库、冻库等商业按80W/㎡计算(含空调);
车库按5W/㎡计算。
回复
11楼
新手 路过学习 ,