我是一名新手,刚接触电气行业,现碰到了以下问题,请哪位大师指点一下!谢谢了!现在一台1000KVA的变压器,高压侧和低压侧都要装一个千瓦表,这个从来没碰到过。现在不知道要选多少千瓦的表,是不是有什么公式可以计算呢?高压侧为10KV 电压互感器的变比为10/0.1KV 低压侧为400V 低压侧电流互感器的变比为1200/5请哪位大师指点一下!谢谢了!
我是一名新手,刚接触电气行业,现碰到了以下问题,请哪位大师指点一下!谢谢了!
现在一台1000KVA的变压器,高压侧和低压侧都要装一个千瓦表,这个从来没碰到过。
现在不知道要选多少千瓦的表,是不是有什么公式可以计算呢?
高压侧为10KV 电压互感器的变比为10/0.1KV
低压侧为400V 低压侧电流互感器的变比为1200/5
请哪位大师指点一下!谢谢了!
2楼
变压器不装功率表的.
另外,低压侧电流互感器的变比也小.
回复
3楼
不好意思!我说的是高压配变出线柜和低压柜主进线上装有功功率表,请帮忙回一下好吗?
回复
4楼
变压器的高、低压侧是不需要装有功功率表的,装了会让别人笑话的。
如果实在要装的的话,可选1.2MW的,高压侧三相100v、5a,低压侧三相400v、5a。然后查一下功率表的样本,重配一下CT。
回复
5楼
以下是引用NLB在2005-03-20 07:02:00发表的内容:
谢谢您的回复,真的很感激!
只是这张箱式变工程---要求高压进线柜上要装千瓦表,然后在低压侧主进线柜上也要装千瓦表,现在碰到这个情况我也不知道倒底要配多大的千瓦表?
是不是有什么算法?或者公式之类的可以推导呢?
请再帮一下吧,谢谢了。
回复
6楼
这不用什么公式。变压器容量1000KVA就是它的额定功率,只不过是视在功率。要是它的功率因数能达到1,那就是1000KW有功功率。表再选大点,就选1.2MW的了。
回复
7楼
谢谢!明白了!
回复
8楼
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
回复