单机双级,DORIN,   R22,用于冻干机,打-60度,调试时,出现低压-0.9公斤,但吸入阀和两只低压缸都结冰,一般低压调到-0.5~ -0.6公斤(传热温差比别的系统大很多)

单机双级,DORIN,   R22,用于冻干机,打-60度,调试时,出现低压-0.9公斤,但吸入阀和两只低压缸都结冰,一般低压调到-0.5~ -0.6公斤(传热温差比别的系统大很多)

图像000.jpg

yhb681228
2008年09月23日 21:49:05
2楼
手机拍的不清晰,低压表
回复
yhb681228
2008年09月23日 21:52:36
3楼
水冷,高压10公斤多,中压1公斤,低压-0.9公斤,曲拄箱和油泵烫,想把膨涨罚调大,又怕液击,调小是不行的。

[ 本帖最后由 yhb681228 于 2008-9-23 23:14 编辑 ]
回复
yhb681228
2008年09月23日 21:57:55
4楼
同时的另一机,高压11公斤,中压1公斤多,低压-0.7公斤,曲拄箱和油泵烫。结冰只结到吸入口的换热器。