过路管道加强
4822575
4822575 Lv.2
2008年09月23日 17:19:28
只看楼主

设计图纸在雨水管道埋设深度与路面相差50CM内~我单位认为管道埋设深度过浅,建议进行采用砼半包或则满包处理,否则路面过重车可能导致管道破裂,但设计要求我单位提出依据.请高手给我指出设计依据.

设计图纸在雨水管道埋设深度与路面相差50CM内~我单位认为管道埋设深度过浅,建议进行采用砼半包或则满包处理,否则路面过重车可能导致管道破裂,但设计要求我单位提出依据.
请高手给我指出设计依据.
免费打赏
ljjcwy050201
2008年09月23日 20:23:50
2楼
:victory: 覆土深度小于70CM最好用钢套管
回复
429843378lj
2008年09月24日 17:20:06
3楼
:lol :lol :lol :lol :lol :lol
回复
jialimcc
2008年10月06日 17:45:04
4楼
建议使用钢管,混凝土包角不适用
回复