又来报到一错题
yang_zi01
yang_zi01 Lv.2
2008年09月23日 13:02:12
只看楼主

第二天上午18题的困惑http://bbs.co.163.com/content/0_1167323_1.html有A B两房间,A为外区,B为内区,室外空气温度-12 C,室内温度18度,A房间外围护结构散热量为9KW,A。B房间发热量均为2KW,两房间分别送风量3000m3/h,,送风温度为30度,求两房间的温度A, A房间22度,B房间32度 B, A房间21度,B房间30度C, A房间19度,B房间32度 D, A房间19度,B房间33度

第二天上午18题的困惑 http://bbs.co.163.com/content/0_1167323_1.html
有A B两房间,A为外区,B为内区,室外空气温度-12 C,室内温度18度,A房间外围护结构散热量为9KW,A。B房间发热量均为2KW,两房间分别送风量3000m3/h,,送风温度为30度,求两房间的温度
A, A房间22度,B房间32度 B, A房间21度,B房间30度
C, A房间19度,B房间32度 D, A房间19度,B房间33度
解答:A房间:由条件得室内温度为18度,室外温度为-12度时的散热量为9KW,可知KF=9/(18+12)
温度为TA时的围护结构散热量为KF*(TA+12)=9(TA+12)/30
所以,9×(TA+12)/30-2=3000*1.2*1.01*(TS-TA)/3600得出TA=21.8度取22度
B房间:仅考虑室内散热得出2=3000*1.2*1.01*(TS-TB)/3600得出TB=31.9度取32度
但规范冬季邻室温度大于5度要考虑内围护的传热,这么大的温差,一定有温差传热,为什么不考虑这个,严格来讲,此题无解,选A实属无奈!
免费打赏
lxwh
2008年09月23日 15:53:21
2楼
这题我好像没做…………
回复
young263
2008年09月23日 16:18:45
3楼
题目也没说两个房间相邻阿.
也没给出内墙传热量,因该不用考虑了吧.再考虑内墙,问题就复杂了.

[ 本帖最后由 young263 于 2008-9-23 16:22 编辑 ]
回复
yang_zi01
2008年09月23日 16:44:52
4楼
解题的时候也没说A与B房间在相互传递热量,是B房间要考虑失热.如果这么大的温差不用修正的话,在做工程的时候问题就大了,考卷上的好多题也就不成立了handshake

[ 本帖最后由 yang_zi01 于 2008-9-23 16:54 编辑 ]