CAD制图标准
w8731
w8731 Lv.2
2008年09月23日 12:33:26
只看楼主

CAD制图标准,见附件。

CAD制图标准,见附件。
da6360c526aaee6bcc52.pdf
982 KB
立即下载
免费打赏
feshe
2008年10月23日 17:36:01
2楼
谢谢,下载来学习了,介绍个下载图纸的网站给你, http://info.tgnet.cn/Huanb/这里的也很不错
回复
jhdiandian
2008年11月05日 15:32:04
3楼
楼主辛苦了,谢谢了!
回复
hellogk
2008年12月04日 15:51:16
4楼
在书上看到过,不过没有pdf格式的,谢谢了!
回复
gaisidesiba
2009年09月29日 14:14:42
5楼
顶一个,为楼主的辛苦
回复
liunianjxs
2009年12月25日 16:01:20
6楼
楼主好人谢谢了!
回复
liunianjxs
2009年12月25日 16:10:39
7楼
rt!
回复
design109
2010年01月30日 18:31:09
8楼
CAD制图标准


看一下正规设计院内部的制图标准。中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的内部标准。

一、建筑制图标准

CAD制图标准
第一章 总则
第1.0.1条 为规范我院CAD制图标准,解决计算机资源共享问题,提高设计效率,特制定本规定,各专业可另规定与本专业有关的细则。
第1.0.2条 本规定适用于所有使用中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的图签,并以CAD方式制图的所有方案、初步设计、施工图阶段的设计图纸。
第1.0.3条 本标准引用下列标准中的部分条文。
1.房屋建筑CAD制图统一规则 GB/T 18122-2000
2.CAD工程制图规则 GB/T 18229-2000
3.房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001-2001
4.建筑制图标准 GB/T 50104-2001
5.建筑结构制图标准 GB/T 50105-2001
6.混凝土结构施工图
平面表示方法制图规则和构造详图 03G101-1
7.给水排水制图标准 GB/T 50106-2001
8.采暖通风与空气调节制图标准 GB/T 50114-2001
9.电气制图 GB4728.1-85
10.住宅弱电设计标准图 DBJT08-97-2002
11.住宅建筑信息通讯设计安装图 DBJT08-96-2002

第二章 基本设置要求
第2.0.1条 图框
图框采用竖版形式。
1.图幅与格式
幅面代号 A0 A1 A2 A3 A4
宽度╳长度 841╳1189 594╳841 420╳594 297╳420 210╳297
图框边距C 10 5
A0以及A1图框允许加长,但必须按基本幅面的长边(L)成1/4倍增加,不可随意加长。其余图幅图纸均不允许加长。每个工程图纸目录和修改通知单采用A4,其余应尽量采用A1图幅。每项工程图幅应统一,如采用一种图幅确有困难,一个子项工程图幅不得超过二种。

2.标题栏
中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的图框统一格式已制成标准图块。标准图框中具备更改区、签字区、名称及代号区组成的标题栏,格式符合规范要求,并作为统一标识不得修改。
3.文件名
各专业图纸文件名应设“专业代码图纸流水号”引导。编号从01,02,03至n,修改次数从A,B,C至Z。
专业名称 初步设计图纸专业代码 施工图图纸专业代码 修改图纸专业代码
建筑 J-01~n JS-01~n JS-01~n-A~Z
结构 G-01~n GS-01~n GS-01~n-A~Z
给排水 S-01~n SS-01~n SS-01~n-A~Z
采暖通风空气调节 Se-01~n SeS-01~n SeS-01~n-A~Z
电气 D-01~n DS-01~n DS-01~n-A~Z
弱电 DX-01~n DXS-01~n DXS-01~n-A~Z
动力 M-01~n MS-01~n MS-01~n-A~Z

4.调用
标准图框存放于网络系统“ \\Mainserver\归档盘\2005版中国院统一技术措施 ”便于随时调用。
第2.0.2条 比例
种类 比例
原值比例 1:1
常规缩小比例 1:1 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:150 1:200 1:500 1:1000
必要时缩小比例 1:3 1:4 1:6 1:15 1:25 1:30 1:40 1:60 1:80 1:250 1:300 1:400 1:600

第2.0.3条 字体
1.中国建筑设计研究院(上海);上海中森建筑与工程设计顾问有限公司的红色图框已制成标准图块,任何人不得擅自修改;白色字为可修改字体,汉字统一选用黑体,字高为300mm,高宽比1;数字及英文统一选用HZHT,字高为300mm,高宽比0.8;竖向引注框内各专业如对本图纸有注明,字体统一选用宋体,字高为300mm,高宽比1。
2.图纸名称字体统一选用黑体,中文字高600mm,高宽比0.8,数字字高500,高宽比0.8;数字与中文图名下粗横线平齐。
3.图纸中图面表达部分:
3.1.设计说明,材料做法表等以文字为主的图纸中:标题字体统一选用黑体,字高600mm,高宽比0.8;建筑及设备专业其它内容选用宋体,字高350—500,高宽比1;结构专业其它内容选用JD.SHX+DING.SHX,字高350—500。
3.2.其他字体控制详下表(建筑专业)
字型 字体文件 宽高比 字高(mm) 备注
HZ ROS.SHX+HZTXT.SHX 0.8 300 图中小索引,文字说明
HZHT1 WINDOWS黑体 0.7 600 图名,户型名称
ROMAND ROMAND.SHX 0.6 220~250 门窗编号
HZ HZTXT.SHX 0.8 500 房间名称
ROMANS ROMANS.SHX 0.7 300 外部尺寸
ROMANS ROMANS.SHX 0.8 220~250 内部尺寸
COMPLEX COMPLEX.SHX 0.8 以天正软件自动生成为准 轴号

注:除特殊说明外,中英文及数字同时存在时,西文与中文字体的比例为:字宽方向0.6,字高方向0.8。
第2.0.4条 图线
1. 基本线型
名 称 基本线型形式 线宽 AUTOCADR14中对应名称和命令
特细实线
0.12b cntinuous(line)
细实线
0.2b cntinuous(line)
中实线
0.3b cntinuous(line)
粗实线
0.5b cntinuous(line)
特粗实线
0.6b cntinuous(line)
特细虚线
0.12b dash
细虚线
0.2b dash
中虚线
0.3b dash
粗虚线
0.5b dash
特粗虚线
0.6 b dash
细单点划线
0.2b dash
粗单点划线
0.5b dash
长点划线
0.2b dote
双点划线
0.2b

2.线型构造
各项线型构造均有严格规定,常用LTSCALE控制,比例为输图比例1000。
第2.0.5条 施工图图层管理
建筑
层名 解释 线型 颜色 笔宽
DOTE 轴线 dote 10 0.15
AXIS 轴标 continuous 1/7 0.15/0.3
WALL 墙 continuous 2 0.55
COLUMN 柱/剪力墙 continuous 3 0.4
SD 柱/剪力墙填充 continuous 252 0.2(灰度60% )
LINE 看线 continuous 1
WINDOW 门窗 continuous 4
MC 门窗编号 continuous 6
BALCONY 阳台 continuous 6
STAIR 楼梯 continuous 4
洁具/LVR 洁具/橱具 continuous 1 0.15
家具/FUR 家具 253 0.15(灰度30% )
PUB-DIM 标高/图名标注 1/7 0.15/0.25
PUB-DIM1 公共标注 1/7
内部尺寸/PUB-DIM2 细节标注 1/7
PUB-HATCH 公共填充 8 0.15
瓦 坡屋顶填充 5 0.15
PUB-TEXT 索引文字说明 1/7 0.15/0.25
房间名称 房间名称 7 0.25
E-OUTLINE 立面大轮廓 2 0.55
E-WALL 立面轮廓(转折线) 7 0.4
E-Window 立面窗 4 0.3
HIDDEN 虚线 hidden 4 0.2
HOLE 留洞 continuous 4 0.2
其它 continuous 4 0.2

结构
层名 解释 线型 颜色 颜色(GS线宽)
Sbeam-s 实线梁 continuous 兰色 青色(0.15)<0.13>
Sbeam-x 虚线梁 dash 兰色 青色(0.15) <0.13>
Scolumn-s 实线柱 continuous 黄色 黄色(0.30) <0.25>
Scolumn-x 虚线柱 dash 黄色 黄色(0.30) <0.25>
Swall-s 实线墙 Continuous 黄色 黄色(0.30) <0.25>
Swall-x 虚线墙 dash 黄色 黄色(0.30) <0.25>
Srein 钢筋 Continuous 品红 紫色(0.45) <0.30>
Saz 暗柱边线 dash 蓝色 蓝色(0.20) <0.15>
SLbh 梁编号 continuous 黄色 绿色(0.30) <0.15>
Stc 填充 continuous 252 252(灰度)
SLb 梁配筋标注 continuous 白色 蓝色(0.20) <0.15>
同建筑 轴线 dote 红色 红色(0.10) <0.10>
Sccx 尺寸线 continuous 绿色 红色(0.10) <0.10>
SText 说明文字 continuous 白色 白色(0.20) <0.15>

给排水
层名 解释 线型 颜色 笔宽
0s-污水管 污水管 4 0.65
0s-给水管 给水管 3 0.50
0s-消火栓管 消火栓管 2 0.50
0s-喷淋管 喷淋管 3 0.50
0s-水标注 水标注 2 0.25
0s-管配件 管配件 7 0.25
0s-水留洞 水留洞 7 0.25
0s-文字说明 文字说明 1 0.35
0s建筑 建筑底图 continuous 2 0.18

采暖通风空气调节
层名 解释 线型 颜色
1n-duct 空调风管 continuous cyan
1n-HS 空调回水 dash 紫色
1n-GS 空调供水 continuous cyan
1N-NS 空调凝结水管 center 黄色
1N-SB 空调设备 center 红色
1N-MQ 煤气 continuous cyan

电气
层名 解释 线型 颜色
Ebpm 电气设备 continuous green
Eline 电气布线 continuous yellow
Extt 电气系统 continuous green

通讯
层名 解释 线型 颜色
Tcabl 通讯布线 continuous cran
Teqpm 通讯设备 continuous green
Txtt 通讯系统图 continuous green
第2.0.6条 图纸目录
上海地区单出图纸目录,其他地区目录位于总说明中。

第三章 基本画法
第3.0.1条 尺寸标注
1.同一工程图中一般只采用-DIMX箭头的形式,箭头大小为1.尺寸线Demension Line之Extension为300mm,Extension Line 之Extension为250mm.
2.平面图中的三道尺寸线:第一道为门窗洞口与墙体的标注;
第二道为轴线标注,附带端部墙体的厚度;
第三道为外包尺寸。
3.突出部分的阳台和其他细部位的尺寸应另标注。不应与三道主尺寸混注。
第3.0.2条 轴线圈距离尺寸线为4mm,尺寸线之间间距为8mm.
第3.0.3条 图名
图名统一在图名下画线、线宽为0.5b.且与图名文字等宽。数字比例下不划线,其字高为3mm底部与下划线上部取平。
第3.0.4条 楼梯踏步标示尖头以圆点起始,园点为50mm。

[ 本帖最后由 五月花开 于 2008-2-20 21:02 编辑 ]





UID139797 帖子141 精华1 积分191 威望8 F 回复币23 B 警告0 次 贡献402 成就0 Z 学分0 点 最后登录2010-1-8 查看详细资料
TOP
韩国花纹图库总汇,1000多G花纹素材 【PS活动区1月活动-真人原图素材大搜集】

五月花开
正式会员



缘分币390 Y 阅读权限10 注册时间2007-3-5 发短消息 加为好友 当前离线 沙发 大 中 小 发表于 2007-3-12 09:57 只看该作者
加入论坛VIP,下尽您想要的素材! 思缘论坛招募素材组人员 ★思缘论坛招募制图组人员★

二、结构制图标准

CAD制图标准

第1.0.1条 为规范我院结构部CAD制图标准,解决计算机资源共享问题,提高设计效率,特制定本规定,可另规定与本专可业有关的细则。
第1.0.2条 本规定适用于所有使用我院图签,并以CAD方式制图的所有方案、初步设计、施工图阶段的设计图纸。
第1.0.3条 下列标准引用下列标准的条文。未说明应符合下列标准
建筑图框统一格式已制成标准图块。标准图框中具备更改区、签字区、名称及代号区组成的标题栏,格式符合规范要求,并作为统一标识不得修改。
3.调用
标准图框存放于网络系统“ \\Mainserver\归档盘\中国院标准图框 ”于随时调用。标准图框中图签部分为属性块,请勿打碎。 比例
种类 比例
原值比例 1:1
常规缩小比例 1:1 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:150 1:200 1:500 1:1000
必要时缩小比例 1:3 1:4 1:6 1:15 1:25 1:30 1:40 1:60 1:80 1:250 1:300 1:400 1:600

第2.0.3条 字体
1.字高
1.1.图面字高应严格采用2.0、3、4、5mm等四类字高,汉字高宽比0.8;数字高宽比0.8;
1.2.汉字字高应不小于3mm,英文字符与数字高度应不小于2.0mm;
1.3.图纸中图面表达部分的图名采用5mm字高,设计说明部分采用4mm-5mm字高,房间名称、图中文字引注采用高度3mm字高;文字附注采用3mm-4mm字高,尺寸标注采用2.0mm字高。
2.字间距及行距
字间距宜使用标准字间距,行距宜采用1.5-2.5倍行距。
3.字体
图纸名称汉字字体要求为统一选用黑体,使用字体类型STYLE为ht(黑体.shx)
1,建筑标准图内的汉字字体选用fos.SHX(1.27W),使用字体类型STYLE定为DING.SHX
一级钢:%%161
二级钢:%%162
三级钢:%%163
四级钢:%%164
2,建筑标准图内的汉字字体选用fos.SHX(1.27W),使用字体类型STYLE定为ros.SHX
一级钢:^
二级钢:&

第2.0.4条 图线
1. 基本线型
实线线型:continuous
虚线线型:dash
点划线型:dote
2.线型构造
各项线型构造均有严格规定,常用LTSCALE控制,比例为1000。
第2.0.5条 图层管理

原则上图面各种构件应分层绘制
层名(可自定) 解释(可自定) 线型 颜色(GS线宽)
Sbeam-s 实线梁 continuous 青色(0.15)<0.13>
Sbeam-x 虚线梁 dash 青色(0.15) <0.13>
Scolumn-s 实线柱 continuous 黄色(0.30) <0.25>
Scolumn-x 虚线柱 dash 黄色(0.30) <0.25>
Swall-s 实线墙 Continuous 黄色(0.30) <0.25>
Swall-x 虚线墙 dash 黄色(0.30) <0.25>
Srein 钢筋 Continuous 紫色(0.45) <0.30>
Saz 暗柱边线 dash 蓝色(0.20) <0.15>
SLbh 梁编号 continuous 绿色(0.30) <0.15>
Stc 填充 continuous 252(灰度)
SLb 梁配筋标注 continuous 蓝色(0.20) <0.15>
同建筑 轴线 dote 红色(0.10) <0.10>
Sccx 尺寸线 continuous 红色(0.10) <0.10>
SText 说明文字 continuous 白色(0.20) <0.15>
GS表施工图
G表初步设计A3图
第2.0.6条 图纸目录
1, 上海地区单出图纸目录
其他地区目录位于总说明中
目录及总说明位于“ \\Mainserver\归档盘\ 2005中国院统一技术措施\结构标准 ”
第2.0.7条 原则上结构图纸大体分类:
1,总说明
1,桩位布置图
2,基础布置图
3,结构布置图
4,墙柱配筋图
5,梁配筋图
6,板配筋图
7,节点详图
8,楼梯详图
第三章 基本画法
2010年04月28日 16:46:59
9楼
辛苦了
多谢分享
回复
molly_2008
2010年06月11日 12:46:08
10楼
谢谢分享,正是我想要的东西,一直都想了解正规设计院对图纸如何规定的
回复
miaomiaozhaow
2010年06月17日 15:00:01
11楼
自己画图不规范,十分需要,楼主真是好人,要好好研究。
回复

相关推荐

APP内打开