空调机组冷凝水排水不畅
jia1973
jia1973 Lv.2
2008年09月23日 01:16:29
只看楼主

谁知道,空调机组风机出风带水,冷凝水排水不畅,是因为:1管径小,2排水口高,3排到机房内,4风机负压太小?

谁知道,空调机组风机出风带水,冷凝水排水不畅,是因为:1管径小,2排水口高,3排到机房内,4风机负压太小?
cscecjz
2008年09月23日 09:30:18
2楼
3,一般凝水要做水封,水封的高差要大于表冷段的负压,水才能排的出去
回复
crtvavle
2018年08月16日 11:43:13
3楼

建议你检查下存水弯是否有?或者存水弯高度设置不合理,机组工作时内部为负压,冷凝水无法通过自身重力排出,所以无法排出,机组停机由于内部负压依然存在,会造成冷凝水倒吸,严重的情况下会出现水患、污浊空气和蚊虫通过冷凝水管进入空调区域从而影响空气品质、空调机组内部积水损坏设备和漏风而增加能耗等问题;因此必须对冷凝水存水弯进行合理的设计、施工、制作才能确保空调系统的正常运行。


目前还可以使用一种克俐托空调乒乓球水封来替代传统存水弯,工作原理为:是在存水弯中装有个浮球,当冷凝水排出时,通过水的浮力把浮球浮起,进行排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。  


完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小巧,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全、彻底的排出系统中残水,滋生的微生物等。


空调冷凝水水封.jpg
回复

相关推荐

APP内打开