2008年案例题
coco1996
coco1996 Lv.2
2008年09月22日 23:01:32
只看楼主

今年案例不太难,列几道考题与大家分享,有没有人有兴趣

今年案例不太难,列几道考题与大家分享,有没有人有兴趣
免费打赏
coco1996
2008年09月22日 23:19:10
2楼
试题一:层高为4。5米的地下车库,井字梁间距3。7x3。7,在井字梁中布一个直立喷头,以4个喷头围合的面积复核喷水强度,计算喷头的流量系数及设计压力。
答案是K=115,H=0.1mpa;

题二:三根污水立管管径为DN50,DN75,DN100,计算结合通气管管径
DN=75+[0.25(40X40+50X50)]0.5=107,选DN125(C)
回复
mafei19801004
2008年09月22日 23:53:48
3楼
两题我和你的答案都是一样的,但我觉得你第二题计算过程有点问题
因为在建筑给排水设计规范第4.6.15条里面有说明:伸顶通气管管径宜与排水立管管径相同。而4.6.11条里面的那个表中所列的通气管比排水立管小一级的情况是针对器具、环形、专用、主、副通气立管的,而不包括伸顶通气管,所以三根伸顶通气立管的管径应该与排水立管相同,算过来汇合通气立管管径好像是109点几,所以选DN125
回复
herongyun
2008年09月23日 08:47:18
4楼
试题一我的解法:(1)先查GB50084-2001附录A,相似的只有“汽车停车场”,是中危险Ⅱ级,强度8L/min·m2;(2)查表7.1.2,正方形布置的边长最大3.4m,用这个数据计算单个喷头的流量,再与题目给出的答案进行复核,结果是B(K=80,P=0.15MPa)最符合要求。
个人看法:题目中3.7m是用来迷惑人的,但我也不知道这样计算对不对,但当时是这么作的。
回复
某日某月
2008年09月23日 09:54:49
5楼
3.7可不是用来迷惑人的,是有用的条件,具体见自动喷水灭火系统设计规范7.1.3款第4条
回复
dudejian
2008年09月23日 12:15:07
6楼
试题一应该是K=80,P=0.15,喷水强度校核乘以0.85。
回复
dudejian
2008年09月23日 12:16:03
7楼
试题二答案是DN125,但上述计算过程有错误。
回复
qiuhongru
2008年10月19日 09:26:23
8楼
强烈要求全英文命题,邀请欧美专家参与命题.全英文答题.
回复
kkk___kkk
2008年10月20日 22:30:54
9楼
2#楼的答案K=115,H=0.1mpa是正确的。符合自喷水力计算的要求。
回复
kgq
2008年10月21日 11:07:10
10楼
答案应该是DN100吧
问题问的是结合通气管管径又不是汇合通气管管径
结合通气管管径不小于通气立管管径
回复
niuniu2007
2008年10月28日 22:29:05
11楼
看样子,楼主今年很有把握哦,但小生感觉很难啊!PASS!看运气咯!
回复