请问,砌石坝坝顶是否允许过水?
chenfeida2004
2008年09月22日 21:27:50
只看楼主

由于《浆砌石坝设计规范》的调整,修订后《砌石坝设计规范》没有明确提出,坝顶不能过水(老规范不能),现请问大家,按新规范,砌石坝坝顶是否能过水?

由于《浆砌石坝设计规范》的调整,修订后《砌石坝设计规范》没有明确提出,坝顶不能过水(老规范不能),现请问大家,按新规范,砌石坝坝顶是否能过水?
免费打赏
wgm460
2008年10月05日 22:03:34
12楼
同意11楼意见。
从洪水标准考虑,砌石坝与混凝土坝是一个标准,而土石坝校核洪水标准一般更高一级,超高值也高一档,就知道砌石坝其实性质与混凝土坝更接近。
回复
wgm460
2008年10月05日 22:04:12
13楼
同意11楼意见。
从洪水标准考虑,砌石坝与混凝土坝是一个标准,而土石坝校核洪水标准一般更高一级,超高值也高一档,就知道砌石坝其实性质与混凝土坝更接近。
回复
35705166
2008年10月06日 09:55:08
14楼
应该可以过,但过不了多久。。:lol
回复
zjautocad
2008年10月06日 12:24:35
15楼
  施工期浆砌石坝体是可以过水的,毕竟导流建筑物的挡水标准是较低的,一般不超过20年一遇洪水,而且远低于坝体的挡水标准!这就意味着如果超过导流标准的洪水入库,则只能由坝体过水了!
  所以,在设计砌石坝时应当考虑坝体在施工期过水的须要,但过水后的坝体应进行必要的处理,比如,拆除表层砌石,或对混凝土表面进行凿毛处理等等。
回复
huajian110
2008年10月07日 08:47:06
16楼
应该是可以过水的
回复
jts3
2008年10月08日 10:26:45
17楼
如果坝顶不设防浪墙,坝顶允不允许现规范没有明确指出不能过水;
但是坝顶有防浪墙存在,则规范明确要求不能过水。
这两个方面,好象又有矛盾。
如果单是指坝体坝顶为浆砌块石,而坝顶本身护面又不设砼,个人认为还是不能允许坝顶过水。
回复
happyguitar100
2008年10月08日 15:18:40
18楼
谢谢 谢谢 些 想ixei
回复
lookingfor666
2008年10月08日 22:12:45
19楼
坝顶高程不低于最高静水位(校核洪水位),波浪爬高可以超过坝顶高程
回复
zjautocad
2008年10月10日 13:03:30
20楼
废话!坝体都浇筑防浪墙了还能过水吗?而且有专门的溢洪道啊!!如果防浪墙都过水了不成了设计错误???
回复
liyunfeng90801
2008年10月10日 17:29:46
21楼
广州卓雅健体设备工程有限公司是以经营休闲娱乐设施及体育场馆(桑拿、水疗、游泳池等)建设为主的工程技术企业,拥有雄厚的技术力量及完善的运行机构。
公司拥有一支经验丰富的专业设计,技术精干,素质优良的工程队伍, 按客户需求提供专业的解决方案,在设计、施工方面积累了多年的技术经验,始终为客户设计出价格最低廉的品牌和最优良的方案,使客户花最少钱办最好的事。
本公司贯承“诚信永恒、精品卓越”的经营理念,以精心策划,精确设计、快捷供货,优质施工,调试培训到维护保养,每一环节都做到力求完美,为客户所想而想,为客户所忧而忧,赢得了广大客户的好评与信任。
A、 业务范围:
设计 承建 改造 保养 维修 供应
Deslgner Contractor Remodeled Malntainer Repairer Supplier
游泳池 Swimming Pool 水疗池 Hydropathic Pool
桑拿房 Sauna Roon 健身设备 Health Equlpment
人造草皮 Artlficlal Grass 水上乐园 Water park
网球场 Tennls Court 壁球场 Racquetball Court
篮球场 Basketball Court 羽毛球场 Badmlnton Court
田径跑道 Track Surtace
B、 联系方式
李运锋 手机:13725355908
电话:020-81798466 传真:020-81798481
E-mai:liyunfeng908@163.com
地址;广州市白云区增槎路18号西华园大厦410房
回复

相关推荐

APP内打开