进口平衡阀在中国,平衡阀在空调系统的作用重要吗?
yi.chen
yi.chen Lv.2
2008年09月22日 21:12:34
来自于中央空调
只看楼主

题目有点大,主要是想吸引一些目光。呵呵,:L 不才献丑了。刚开始接触平衡阀的概念应该是在上世纪末了,:lol ,那还真得要谢谢TA,看过他们公司编写的一部书《Total Hydronic Balancing》,听说现在已经有中文版的了。当时只是初步的了解,其实很多东西还是要查一些更专业的资料的。后来在工作中,实际遇见了水力平衡问题,当时接触的却是OVENTROP.德国的产品。德国货做的还真是好,特别是一些大口径的。不过价格也是很高的。估计那是老板们都赚的开心坏了。

题目有点大,主要是想吸引一些目光。呵呵,:L 不才献丑了。
刚开始接触平衡阀的概念应该是在上世纪末了,:lol ,那还真得要谢谢TA,看过他们公司编写的一部书《Total Hydronic Balancing》,听说现在已经有中文版的了。当时只是初步的了解,其实很多东西还是要查一些更专业的资料的。
后来在工作中,实际遇见了水力平衡问题,当时接触的却是OVENTROP.德国的产品。德国货做的还真是好,特别是一些大口径的。不过价格也是很高的。估计那是老板们都赚的开心坏了。
那是的设计都是已静态阀为主的。在欧洲平衡阀原先都是应用在供暖系统中的。在中央空调上的应用是最近几十年的事,还是佩服TA公司在这方面作的工作和贡献啊。等接触到真正的TA的阀门才知道原来北欧的产品也是很棒的。当时TA所提供的测量仪表确实为调试和系统问题的判断带来很多方便的地方。在后来的很多项目上慢慢的就选用了。不过东西也确实很贵啊。为什么我们中国阀门厂就做不好呢?郁闷!听说OVENTROP一些大口径阀门国产了,OEM,看来中国还是有能力模仿的嘛,哈哈,不过质量确实不敢恭维了。
在2002以后突然出现了,动态平衡阀,好家伙这可是引起了很大的争论和竞争,“百家争鸣、百花齐放”。好像所有的设计师都突然关心起水力平衡了。这说明水力平衡还是很重要的呀。是个好现象。但问题是什么才是真正的水力平衡,以及水力平衡的重要性到底体现在哪里呢。当时平衡阀应用有很多,什么自动平衡阀不用调试,空调水系统是变流量系统静态阀不能用了,压差控制阀组的出现用以解决控制阀的阀权度的问题了,一次泵系统和二次泵系统平衡阀的应用的区别了等等。好不热闹。其实我个人认为平衡阀毕竟还是一个阀门而已,它在系统中的作用更多的是测量和解决水力失衡的问题,其实与系统地设计思路和BMS的配合都是有很多关联的,不同项目应该有不同的解决方案。提供系统的舒适度和节能才是关键。具体应用的案例我这先就不说了。关键是现在突然冒出无数的平衡阀厂家,让我好不吃惊。为了让大家对平衡阀的厂家的产品有个了解。我把自己知道的一些咚咚,简单的告诉感兴趣的朋友们。
TA (Tourandersson)/www.tourandersson.com 平衡阀的一哥,产品齐全,可以提供多种解决方案。产品均为进口,国内有分公司国内无工厂。
OVENTROP /www.oventrop.com平衡阀厂的老前辈,进口产品主要是静态和压差控制阀,还有地暖上的产品(在欧洲,特别是德国用量还较大),其他产品国内贴牌生产。国内应无厂;
FLOWCON/www.flowcon.com 动态平衡理论的先驱,产品比较单一,国内主要是一家在香港注册的公司在做总代理。听说要在国内建厂,目前还没证实。
DANFOSS/www.danfoss.com 看看牌子就知道够牛的了,世界制冷界阀门的权威了,在天津开有水阀门厂。平衡阀主要是进口(在欧洲收购了一些平衡阀生产厂) 。目前在国内有一些OEM的厂,帮他们贴牌生产(看来竞争很激烈,毕竟国内的东西便宜啊:lol )
HONEYWELL/ 自控界的老大哥了,网站就不用写了吧。它的很多产品都是中国造,这个地球人全知道。平衡阀也是的。
Hattersley(鹤牌)/英国水阀门的老大,在全球有很多厂,在中国是永享为他们生产的,平衡阀产品好像比较单一。
Watts/www.watts.com 在他们英文网站上好像只有测量平衡阀(静态平衡阀)的资料,在美国它的水阀门很有名的。平衡阀好像最近才出来的,听说是收购了国内的一家厂,也有可能是OEM的。
蒂龙(英国)/ 新出来的品牌,我也不是很了解。那位大虾知道请告知,谢谢!
高玛普(法国)/很早就来中国的品牌,现在好像没怎么听见了。
Johnson/自控的品牌,也有平衡阀。进口国产都有。还是自控厉害啊,什么都能做的
Cimberio(意大利)/新进国内的品牌,价格比较好,但产品比较少。主要还是采暖用的较多。全进口的
Caleffi(意大利)/也是意大利的品牌,在地暖界还是比较有名的。平衡阀还是在地暖上使用,小口径价格比较有优势,全进口。
进口品牌我目前就接触了这些,如还有在国内销售的,请大家一起来加啊。
呵呵,好像跑题了。主要目的是希望大家一起来讨论。哈哈:lol :lol :lol
免费打赏
gaofeng0289
2008年09月23日 17:36:27
2楼
真就找到组织了!这两天我正研究关于平衡阀的事情!
工程遇到了问题是:同程系统如果设置了动态平衡电动调节阀,同程还有必要吗?
另外HONEYWELL是不是有很多的贴牌货,也就是假货!
回复
davy_jones
2008年09月23日 18:54:03
3楼
其实电动平衡阀还分很多种.有控制压差型和控制流量型的。不同的结构应该用在不同的系统上的。
如像flowcon这类阀门我到觉得用在同程管上更加合理。在部分负荷时,同程管道上每个电动阀所承受的压降都是差不多的,只要阀门需用合理,还是可以用的。如负荷变化很大或阀门选型不科学,就近的设备上的阀门就会应负荷与水流量的关系引起系统的震荡,一方面阀门容易坏,另一方面系统运行不节能,压差旁通或变频器的取压会不正常。
因此建议在选类似的所谓电动平衡阀时最好看看能不能有最大流量设定功能,并且最好不要牺牲控制阀的行程。如可以的话,我认为就没有必要做同程管道设计了。
另外如果在认真点话,可以主要阀芯的形状。空调的控制阀最好是等百分比的,这与阀芯的形状有很大的关系的。:time: :hug:
回复
黑老五
2008年09月26日 13:27:54
4楼
平衡阀阻力较大,用不好还不如不用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yi.chen
2008年10月03日 22:10:15
5楼
:lol ,楼上说的真不错。我也是想和大家请教呀
回复
everskyss
2008年10月07日 22:56:23
6楼
我一直就怀疑平衡阀的功能,果真能做到想要的那种流量吗?说实在的,就从它原理述说上来看就不可能
回复
zews001
2008年10月08日 11:07:14
7楼
我现在在做的一个工程,采用了大量TA系列的静态平衡阀、动态平衡阀。数量惊人,我期待着调试的时候是否有啥特别的!
回复
amu_630
2008年11月22日 12:36:37
8楼
回答楼上的,如果你这个项目调试的完美你会发现TA平衡阀的很多好处.
首先告诉大家一个比较详细的数据,要是有疑问的话可以自己去查,目前在中央空调的系统中:
冷水机组约占总能耗的60%,水泵约占32%,冷却塔占8%.
而平衡阀的目的就是平衡每一个支路,最后达到全面平衡,然后根据最不利的回路来调频.
如果做不到这步的话,那只能说你这个平衡阀不如换普通碟阀或闸阀得了.(浪费钱啊,平衡阀不是一般的贵,NND)
国内电机频率规定都是50Hz,当一个系统能在低频时还能满足满负荷的运转,那是多么美好的事.
你试想一下,一个大型购物广场,它的水泵电机从50Hz变频到35Hz还能使每个末端达到应有的设计设计流量.
并且商户感觉也不错,不给业务管理找麻烦. 那真是……
再说说节能,TA的话是这么说的:"平衡只是我们的主要目的,节能,才是我们最终想要的结果."
罗伯特珀蒂让先生作为HVAC业界的领袖 <全面水利平衡> 的作者也说过:"能够调试的系统,并能够得出最终结果的,才是合格的."由此可见,调试,在一个系统平衡中的重要性. 因为,一个无法调试的系统,对与平衡这两个字,显的是多么的苍白无力.
而能把水泵从规定的50Hz变频到35,估计业内的兄弟们都能想向到这意味着什么,1天省了多少电,1个月,1年……
在这里帮TA打个小广告,TA在他们说明书上写的是,使用年限是≥40年的. 28年后希望有哥们能证明下.
因为TA进入大陆好象才12年.
现在我手上有本从TA的办事处得来的资料,在这里把TA的大致情况发给大家看下.

瑞典TA公司创建于1895年,专业生产采暖、空调领域所用的平衡阀及压差控制器。TA公司是该领域最早获得IS09001、IS014001 国际质量认证的厂家.(用一哥来称呼TA也不足为怪)
TA公司于1962年发明了世界上第一台水力平衡阀,多年以来一直代表着水力平衡领域的世界最高水平。公司注重技术,通过不断地开发新产品、新工艺来加强我们的领先地位所倡导的全面水力平衡技术开创了空调、供热水系统平衡技术的先河。TA公司位于风景秀丽的瑞典西部中央地区LJUNG,工厂80%的设备采用计算机控制,全自动化的压铸设备采用机器人操作,每台阀门出厂之前都进行压力测试。
而且瑞典Tour & Andersson (TA)、 美国的Flow Design 和德国的Theodor Heimeier Metallwerk及专业调试服务公司Commtech Group 于2001年加入了IMI(埃迈集团).现隶属埃迈室内环境集团公司.
知道的和能说的都说了,希望能给大家点帮助.:lol

PS:这个大型购物广场不是随便说的,实例就是深圳世界之窗对面的那个假日广场.

[ 本帖最后由 amu_630 于 2008-11-22 12:48 编辑 ]
回复
hzph88169074
2008年11月22日 15:09:51
9楼
楼主只说了进口的平衡阀,其实现在平衡阀技术在中国也已经很成熟,很多国内自主品牌做的也是相当不错的。国外的品牌大都是在国内生产,但价格却相当的高,不知道赚走了我们多少钱。还有就是自己所做的项目,其中有几用了国外的动态流量平衡阀(具体厂家我就不说了)造成了阀门堵塞,还有就是末端设计流量不够。后总结原因一是因为阀门为阀胆式结构,而我们国家的水质相对不是很好造成的堵塞。另外一个郁闷的就是工地负责人说国外平衡阀厂家并没有去调试,厂家的答复是电动平衡阀并不需要调试。这和他们营销人员当时对我们讲的可是大不一样的,因为我要求是末端最大流量是要可调的,而且要不影响阀权度。
3楼的观点我比较赞成,但是一般项目做了同程系统,如果系统不是特别大也是不很复杂,甲方是很排斥装设平衡阀的,而且工程造价也较高!
回复
hzph88169074
2008年11月22日 15:12:38
10楼
8楼是在给TA做广告吧!TA的东西做的是不错,但它的强项是静态平衡阀,对于现在的变流量系统确实不太适应。况且东西贵的要命
回复
amu_630
2008年11月26日 13:12:44
11楼
10楼的兄弟说是做广告就算是吧.不过也说的很对,TA的东西是真贵.对于中小型工程建议还是慎重考虑.
毕竟要求不一样,再说远点,应该在5年内,中国对能源节约这块也不会出台什么强硬政策.
不过要反驳的是.TA的强项不是做阀,是做系统. 毕竟他们都搞了好几十年了.他们做的系统优化真的不错.
回复

相关推荐