第二天下
yishengyuan
2008年09月22日 19:43:24
只看楼主

排烟管那题我按空气动力阴影区最大高度算的H=0.3xA^0.5=7.3m,选建筑背面8米,不知对否.

排烟管那题我按空气动力阴影区最大高度算的H=0.3xA^0.5=7.3m,选建筑背面8米,不知对否.
免费打赏
wxj-1974
2008年09月22日 22:14:50
2楼
:) :) 对:) :)
回复
hvacmagicman
2008年09月23日 00:02:10
3楼
很对,教材P163页有公式,还有解释:空气动力阴影区覆盖着建筑物下风向各表面(屋顶,两侧外墙和背风面外墙),故不能选两侧
回复
haiqi_zhang
2008年09月23日 00:06:17
4楼
:victory: 我也这样做的。
回复