一个小型污泥脱水机房,带机,该怎么计算通风?请教了。
一个小型污泥脱水机房,带机,该怎么计算通风?请教了。
2楼
每小时换气次数不小于6次
回复
3楼
1、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第7.4.1条规定:污泥机械脱水间应设置通风设施。每小时换气次数不应小于6次。
2、根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第7.4.1条说明:脱水间内一般臭气较大,为改善工作环境,脱水间应有通风设施。脱水间的臭气因污泥性质、混凝剂种类和脱水机的构造不同而异,每小时换气次数不应小于 6 次。对于采用离心脱水机或封闭式压滤机或在压滤机上设有抽气罩的脱水机房可适当减少换气次数。
回复
4楼
很好,谢谢各位
回复
5楼
确实
首先要查规范手册
回复