建筑给水PP-R聚丙烯塑料管漏水如何止漏?
yinjington
yinjington Lv.2
2005年03月19日 11:31:58
只看楼主

室内卫生间给水管采用PP-R聚丙烯塑料管,使用压力0.45~0.6MPa,连接方法为热熔焊,在使用不到1.5年就发生多点渗漏,用各种胶粘都无法彻底消除,实在令人头疼!各位专业前辈能否尽快给我出个彻底的止漏办法,尽请各位指点迷津,本人将不甚感激!谢谢!

室内卫生间给水管采用PP-R聚丙烯塑料管,使用压力0.45~0.6MPa,连接方法为热熔焊,在使用不到1.5年就发生多点渗漏,用各种胶粘都无法彻底消除,实在令人头疼!各位专业前辈能否尽快给我出个彻底的止漏办法,尽请各位指点迷津,本人将不甚感激!谢谢!
xiaochuang_ok
2005年03月19日 12:28:08
2楼
只能怪管材的质量太差了。不过,如果是支管可考虑换,如果是主管的问题那就麻烦大了。
回复
ren2000yu
2005年03月19日 22:57:05
3楼
确实是比较头疼哦
回复
fredfq
2005年03月20日 00:24:47
4楼
你要看漏水从什么地方漏的。管道接头还是管道本身。如果是接头,那就是施工质量,如果是管道本身,那就是管道质量。还有就是别忘了检查使用的管道压力等级是多少,是否满足使用要求。
回复
水84
2005年03月20日 10:51:08
5楼
PPR管的补漏是比较方便的,因为是热熔的,所以利用专门配的补漏设备很好补,我发在给排水在线上的一篇关于PPR的论文有专门的介绍。
回复
水84
2005年03月20日 10:55:11
6楼
PPR管的设计和应用
提要:介绍了PP-R管道的优缺点以及PP-R管道的设计和应用;指出PP-R管道实际应用中存在的一些问题。
关键词:PP-R管道 热熔连接 管道 设计 明敷 暗敷 支吊架
。。。。。。
6.PP-R管道的修补:
a. 管道受到损坏,暗埋管道有针眼时,可用7毫米或12毫米的修补加热头和PP-R补洞棒进行修补。此功能如可扩展到。。。。
b. 受损管道也可切下受损管道用普通的热焊法更换一段新的管道。
。。。。。。
回复
水84
2005年03月20日 10:59:48
7楼
PPR的管道质量也不至于这么差吧,是不是后续专业的野蛮施工造成的啊,暗埋的PPR给水管要做记号,提醒后续专业不要破坏,要找出问题的所在,光补也不是办法啊。
回复
danjacky
2005年03月20日 11:19:37
8楼
办法有呀,但主要是要把原因找出来,看到底是为什么漏水,管材质量是首查的,现在的水货管子忒多啦,你做得再好也没有用啊~~气死人,楼上说得那二个办法都可以,但热熔棒的效果不是很好,建议重换管子。
回复
haiyan316@co163
2005年06月18日 12:17:27
9楼
我还真没遇到哪家施工单位用国标的PPR管。施工时候肯定是有问题的。
回复
goldtide
2005年06月18日 21:02:44
10楼
漏水原因:1熔接过程的时间掌握不当,过短的时间没有保证完全溶合,过长的时间接头软化,连接时口径缩小,或堵塞。2接头与管道之间,出现角度,没有完全实现全熔合,稍有变形,就有问题。
重换接头。
回复
cainiaofenghuang
2005年12月20日 09:23:38
11楼
漏水原因:大管很少有漏水,如果漏水主要是工人操作,其次管材\管件质量不合格.
漏水处理:1.漏点小可考虑用塑料焊枪、焊条用PP-R管制作
2.漏点大可考虑换管,如管径大、操作困难可用塑料快速接头连接,这种办法冷水好使,热水上没用过。