有关接地安全,等电位联结晕,不支持BMP格式,传不上图,谁知道速告.1、TN-C系统,设备对外壳短路,重复接地,求外壳电压 (我的答案是110V) A B 98V C 110V D 66V2、1题改成设备不接地等电位联结,(我的答案是66V) A 110V B 99V C 66V D 44V3 外接设备B问当设备A发生接地故障,设备B外壳的接触电压是多少?我的答案是110V4 采用以下那种措施不能防止设备A故障设备B外壳带电 我选A
有关接地安全,等电位联结
晕,不支持BMP格式,传不上图,谁知道速告.
1、TN-C系统,设备对外壳短路,重复接地,求外壳电压 (我的答案是110V)
A B 98V C 110V D 66V
2、1题改成设备不接地等电位联结,(我的答案是66V)
A 110V B 99V C 66V D 44V
3 外接设备B问当设备A发生接地故障,设备B外壳的接触电压是多少?我的答案是110V
4 采用以下那种措施不能防止设备A故障设备B外壳带电 我选A
A 设备B线路接RCD
B 设备B采用局部TT
C (设备B与A没有PE线连接)
D 设备B采用隔离变压器供电。
5 从变压器开始,TN-C-S系统改为TN-S,设备A和B处接触电压有何变化? 我选c
A 降低20% B 降低 C 降低40% D 没变化
[
本帖最后由 mhsdy 于 2008-9-23 15:22 编辑 ]
22楼
"屋外油浸变压器之间需设置防火墙时,防火墙的高度不宜低于(油枕的顶端高度)
好像是去年也考过这个题'
应是对的,不管是否为主变,只认油忱高度.
GB50060-92 第5.4.7条 当屋外油浸变压器之间需设置防火墙时,防火墙的高度不宜低于变压器油枕的顶端高度,防火墙的两端应分别大于变压器贮油池的两侧各0.5m
[
本帖最后由 mhsdy 于 2008-9-22 21:08 编辑 ]
回复
23楼
接地体截面选择,
经计算接地铜导线截面为100mm2,试选铜接地极直径.A6mm,b8mm,c10mm,d12mm
答案应选10mm.(接地极截面不小于接地线截面的75%,大家找规范)
[
本帖最后由 mhsdy 于 2008-9-22 20:56 编辑 ]
回复
24楼
防雷.
40M避雷针保护变电所,问在25M高度上的保护半径.这种题型在05或06年也有,我这次又错了,按滚球半径保护建筑物去算的,8米多,应按配电手册上保护配电装止室去算,公式也不一样.教训呀.
所以请大家回忆题形,吸取教训,明年再考,我是3朝元老了,哈哈.
回复
25楼
去年考试通过人数多少啊?今年与去年相比如何啊?
回复
26楼
三相四柱 变压器 答案应该是XI
回复
27楼
"为降低波动负荷引起的电网电压变动和闪变,宜采取的措施是( )。
A. 采用专用线路供电;
B. 与其他负荷共用配电线路时,降低配电线路阻抗;
C. 装设固定容量的并联电容器,进行容量固定的无功功率补偿;
D. 较大功率的冲击负荷或冲击性负荷群与对电压变动、闪变敏感的负荷分别由不同的变压器供电。"我答 A D
我选的是ABD,不知道对不对,降低配电线路阻抗,不是可以降低短路容量比吗,各位高手请指教啊
回复
28楼
"我选的是ABD,不知道对不对,降低配电线路阻抗,不是可以降低短路容量比吗,各位高手请指教啊"
降低配电线路阻抗只会降低电压偏差,与电压闪变不达界的.概念你都不清楚.
回复
29楼
有些概念现在才明白,避雷针的保护计算.
如果是建筑物保护就有滚球半径及防雷分类,见配电手册P798页
如果是电气装置含变电所,分类肯定1类逼雷针保沪,见配电手册P857页,公式与建筑物保护的公式不一样.
教训呀,出题的干吗不说"交流气装置室"的防雷呢?狡猾呀.
明年再不会错了.
回复
30楼
还要考虑35kV变压器单台容量不小于总负荷的60%,应选40000kVA
回复
31楼
哈哈 那d12 有和不可以?
回复