专业案例,下午一道自喷题。
lhf2000
lhf2000 Lv.3
2008年09月22日 14:05:36
只看楼主

题目是一座60m高的办公楼,在走廊布置下垂式标准喷头,求走廊的最大宽度。这题的危险等级是按仅在走道设置闭式系统,确定为轻危险级4L/m2*min;还是按高层民用建筑,确定为中危险级I级6L/m2*min?我按4L/m2*min,算出来走廊最大宽度3.49m,按6L/m2*min,算出来走廊最大宽度2.498m,和答案A对的上。

题目是一座60m高的办公楼,在走廊布置下垂式标准喷头,求走廊的最大宽度。
这题的危险等级是按仅在走道设置闭式系统,确定为轻危险级4L/m2*min;还是按高层民用建筑,确定为中危险级I级6L/m2*min?
我按4L/m2*min,算出来走廊最大宽度3.49m,按6L/m2*min,算出来走廊最大宽度2.498m,和答案A对的上。
免费打赏
li-linyong
2008年09月22日 14:57:19
2楼
我和你一样,按4L/m2*min,喷头最小间距2.40米,算出来走廊最大宽度3.49m。好像哪里有最大宽度3.6米的规定,刚开始还选2.498m,后来又换成3.6m选B了,现在还没有弄清题意。
回复
zc1027
2008年09月22日 15:23:49
3楼
我觉得着道题错了,60米的办公楼怎么可能只在走道设自喷,何况题目也没说只在走道设自喷
我是按照最大压力0.15MPa,中危1设计的
回复
cat2
2008年09月22日 15:48:11
4楼

还是算不出预选项相同的答案,在此题上浪费很多时间,多无聊的一道题。
回复
某日某月
2008年09月22日 15:58:00
5楼
我觉得应该是按中危险级1级,喷头压力按0.05MPa计,答案是A
回复
sbwforever
2008年09月22日 17:03:13
6楼
我觉得这是很奇怪的一道题,题目没有说是单排布置喷头,如果是8m宽的走道未必大家就不能做了,让建筑改走道啊
设备是配合专业,人家做多宽的走道我们就根据建筑布置进行保护,这题简直太无聊了
回复
sbwforever
2008年09月22日 17:04:59
7楼
我算了半天也没有搞到他的答案上了
回复
whyy
2008年09月22日 19:46:25
8楼
我认为应该按中危险级I级计算,最小间距按2.4m算出来是A
回复
hzb13
2008年09月22日 20:05:44
9楼
中危险等级,最小压力算的,答案选A
回复
wume
2008年09月22日 20:30:58
10楼

喷头最大压力的要求可以到哪里查?谁能给个具体的计算过程?
回复
lhf2000
2008年09月23日 14:56:27
11楼
60m办公楼,走走廊,单排布置下垂型标准喷头,已知,小工作压力0.05mpa,最大工作压力0.15mpa,
问走廊宽度最大是多少?
喷水强度按中危I级 6L/m2*min
喷头压力取最小值0.05Mpa
喷头间距A取最小值2.4m
喷头喷水量=80*(10*0.05)^0.2=56.57
喷洒面积=56.57/6=9.43
喷洒半径R=(9.43/3.142)^0.5=1.73
走廊宽度B=2*(R^2-(A/2)^2)^0.5=2.49m,选A
回复

相关推荐