1、 计算清水池容积,清水池的产水为16小时,根据用水曲线去求。2、 计算日变化系数,根据用水曲线求时变化系数,其中有一工厂16小时是用水的。3、 告诉年水量,最高日水量,最高时水量,求日变化系数,时变化系数4、 告诉污水厂平均日污水量和时变化系数,求最大日5、 根据一个环状管网的图形,三个环,闭合差为零,计算某一管段的流量及水头损失。6、 环状管网,4个环,解环方程,根据闭合差求某管道下次迭代的流量
1、 计算清水池容积,清水池的产水为16小时,根据用水曲线去求。
2、 计算日变化系数,根据用水曲线求时变化系数,其中有一工厂16小时是用水的。
3、 告诉年水量,最高日水量,最高时水量,求日变化系数,时变化系数
4、 告诉污水厂平均日污水量和时变化系数,求最大日
5、 根据一个环状管网的图形,三个环,闭合差为零,计算某一管段的流量及水头损失。
6、 环状管网,4个环,解环方程,根据闭合差求某管道下次迭代的流量
7、 取水头部侧面进水的设计(根据95%保证率,选20年一遇库水位,再据规范)
8、 取水口的孔口面积(2个)
9、 大口井的反滤层
10、 格栅,告诉你平均日污水量,告诉你变化系数,和产渣系数,求渣量和设备
2楼
11、 沉淀池的去除率1
上午的是告诉你竖流沉淀池的去除率40%,()
告诉你斜板还是管的投影面积是上述的4倍
根据流速和颗粒含量表,求去除率
12、 沉淀池的去除率2
下午是的是依据去除率去求平面池的水力负荷
求水厂设计流量
13、 污水幅流沉淀池
,污水量4万,截留的雨水量是6万(校核的时候就要用10万了),水力负荷告诉,停留时间告诉1.5小时
算沉淀池直径?还要核对下雨水的时候满不满足停留时间的要求?
直径算出来29还是多少?答案忘记了
用10万总量去校核,雨水应该是大于30分,算出来是36,符合
14、 滤池
告诉你滤料的密度,是2.65
滤层反冲洗膨胀后1.2米
求水头损失
15、 滤池2
告诉你滤池反冲洗强度和滤速,求滤池格数
16、 防止污泥膨胀的厌氧消化池子
规范,规范上有生物处理设施防止污泥膨胀前加厌氧池子,水力停留时间按0.5~1.0H计算
17、 曝气池
曝气池平均曝气量650(可能不准确)最大900,每个曝气器使用面积0.3~0.75,曝气量0.14吧
曝气池面积1500*2个吧,求需要多少只曝气器,校核面积能不能满足要求
18、 污泥消化
告诉你进水的量和进水的bod千克浓度----直接乘以得到负荷
2个池子,告诉你池子直径17?池子深3(还是4?记得不太清楚了)
问水力负荷和固体负荷是否满足规范要求。
答:负荷算出来/2/表面积是30-70之间?(规范)是符合的
消化时间要大于12,流量/2/池子体积*24是符合的
19、 厌氧池子产气
cod含量5000mg/L,去除率90%,污水流量1000立方米,每去除1KGcod产生0.5立方米消化的气体,是啥来着
反正问你一天多少气体,也很简单
20、 排水管道1
原来n=0.012,使用若干年后同流量水损增加25%,就使用后n ---0.0134
回复
3楼
21、 排水管道2
污水,充满度0.5,管径DN400,求污水流量
22、 污水泵站
南方城市新建高级小区,人数10w人,生活用水定额160,综合定额250,求该小区污水泵房设计流量
-----------------
按照综合定额算,再打0.9折,因为是南方新建高级小区,算出平均流量
再算污水总变化系数
最后求出泵房的设计流量
23、 工业污水
高温车间三班人数80,70,50,用水定额35,求污水设计流量
24、 雨水流量计算1
求立交桥附近的雨水流量,有三块地方,三个径流系数。选重现期三年
25、 雨水流量计算2
屋面雨水
按10年重现期算总量
按2-5年算排水量
总量-排水=溢流
26、 污水泵房调节池最大
一个全托养老院的地下室设置一个调节污水池,设计采用的污水泵流量是2.5m3/h,求污水池最大不得超过多少立方米。
解法(不知道对不对)
平均时流量q=qmax/Kh=1.25m3/h,
v=1.25*6=7.5m3
27、 冷却塔
气水比*流量----空气体积-----再除以塔内风速
28、 中和1
HCl与NaOH的中和反应,中和后PH=7,已知盐酸浓度和量,求氢氧化钠的量。
29、 化学除磷
加聚合硫酸铝虾米的,分子量660,1mol投加1.5mol
本来按除磷不要这么多的,但是为了对付杂质加了这么多
问对付杂质的量是多少?
这道题我自己蒙的答案C
因为A是最大的,估计是总量
c正好等于a-b
我就不知道答案是B还是c,
那位算了答案,告诉下?
30、 中和2
原水碱度,加了精制硫酸铝,用虾米来除,NaOH?不计剩余碱度,求NaOH量
回复
4楼
31、 补雨水计算3
两块地,经a流到B,求管道最大设计流量
32、 中水储水池
中水用水量12立方米/天,处理8个小时,求中水贮水池容积
--------
根据公式应该是1.2*连续时间内中水处理器出水和用户的差
注意中水要乘以自用水系数(多少来着,我记得不清楚了1.1?)
1.2*8*(1.1*12/8 -0.5)=11.04
33、 泳池过滤罐反冲洗
泳池反冲洗,告诉你体积,过滤速度h,8小时循环三组滤灌,冲洗强度告诉,时间5分钟,求冲洗水量
34、 室内流量及扬程计算1
有个压力表后供水,沿程告诉了,燃气打火器启动是0.05
1-4水头损失多少,1-3多少,然后求表后压力
35、 室内流量及扬程计算2
16层住宅,给了很多器具。求引入管设计流量?(要不要分区,底层不计,这道题傻了)
36、 室内流量及扬程计算3
10层医院办公楼排水立管管径?(DN75,最小,规范)
37、 室内流量及扬程计算4
体育场休息间排水
38、 室内流量及扬程计算4
计算建筑热水箱前疏水器的压力差
39、 室内流量及扬程计算4
一个图题,底层直供,高层变频泵加压。求引入管设计流量?
40、 热水加压器加热面积
容积式换热器的供热面积计算,谁做出答案了,给了一大堆数据,600000W。先求温度差用公式,可以求出答案的
回复
5楼
41、 热水循环水量
热水器出水70度,配水管末端60度,回水管末端55度,配水管损失18000w,回水损失8000w
求循环流量
42、 小区耗热量1
生活和浴室一样,按最大小时设计耗热量
其他两个按照平均是耗热量答案是3250?记得不清楚了
43、 小区耗热量2
求小区热水耗热量,住宅300户,每户2卫生间,没卫生间1浴盆1洗脸盆,公共浴室50个淋浴器,5个洗脸盆
同时百分数100%,定额,浴盆200,淋浴300,洗脸盆50还是多少(卫生间算1个,只算浴盆)
44、 排水管补
三根铸铁排水管dn75,dn75,dn100,求汇合通气管管径
45、 SBR
最高日设计水量是10000m3/d,中变化系数是1.38,sbr周期8h,进水2h,反应4h,沉淀1h,排水1h,进水BOD 200mg/L, 合液悬浮固体平均浓度X 0.1gMLSS/L, ,污泥负荷Ls 0.3kgBOD5 /(kgMLSS•d)
求sbr池的个数和单池容积。
46、 消防1
上午最后一道题
我是以最高处那个消火栓为最不利,它的静水压力是19米(题目上的)
与泵站最低水位是30+4+3米
泵的扬程是70米
求系统的水头损失,我就是70-19-37=14
不知道那里有坑啊,感觉有点晕,就是拿不准应该不应该算试验消火栓
47、 消防2
喷淋局部应用系统,7层住宅,底层100平米的游戏厅和150平米的录像厅,求常高压屋顶水箱的容积。
48、 消防3
标准喷头,已知最小工作压力0.05mpa,最大工作压力0.15mpa
走廊,单排喷头,问走廊宽度最大是多少
49、 消防4
地下车库,净高4米,3.7*3.7四方格顶,每个交叉装一个碰头
以4个喷头的围合作为作用面积校核,求喷头参数
A80,0.1mpa; B80,0.15Mpa
C115,0.05Mpa;D115,0.1Mpa
50、 消防5
那个油池3.2*3.2上面有个水喷雾 ,角度60度,求喷头高度……
[
本帖最后由 renguo 于 2008-9-23 16:57 编辑 ]
回复
6楼
回复
7楼
呵呵 相当同意楼主的观点 坑坑逛多!而且考试做题时候也逛用坑坑吓自己!
回复
8楼
DN400污水管道充满度50%,求最相近的流量..
你们算出完全一致的流量了吗?
算除了,是一致的因为没计入管壁嘛,实际没那么大,选一致的那个就成
采用曼宁公式:
水力半径:R=3.14D^2/(3.14D+D)
V=1/n * R^2/3 * i^1/2
Q=V*A
A=1/4*3.14D^2
D=0.4m
正好算到答案,水力学里的知识,应在基础里考,不应在专业里考,
回复
9楼
这个题真让我郁闷,居然把水利半径算错了。那时候脑子短路了。
回复
10楼
顶上来,大家帮忙完善下
回复
11楼
采用曼宁公式:
水力半径:R=3.14D^2/(3.14D+D)=D/4
V=1/n * R^2/3 * i^1/2
Q=V*A
A=1/4*3.14D^2
D=0.4m
OK
:victory:
回复