只看楼主

防雷接地与PE(PEN)线接地有距离要求吗??如果有距离要求,那共用接地装置又怎么解释??疑惑中!!

防雷接地与PE(PEN)线接地有距离要求吗??
如果有距离要求,那共用接地装置又怎么解释??
疑惑中!!
免费打赏
guilinddb
2008年09月22日 20:39:45
2楼
???????????????????????
期待高手??
回复
guilinddb
2008年09月24日 22:59:39
3楼
疑惑中!!!?????
回复
john_liu_1997
2008年09月25日 16:17:31
4楼
防雷接地根据国标要求其接地电阻应小于10欧姆,PEN作为保护地来看待,根据国标规定设备保护接地接地电阻应小于4欧姆。如果两个接地装置分别设计,那么两组接地装置之间应保持20米以上的距离。目前建筑物普遍的采用的是综合接地体,其阻值时所有接地电阻要求最小的为基准。即以接地电阻要求最小的阻值作为综合接地系统的接地阻值。
回复
guilinddb
2008年09月25日 19:39:43
5楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
xiaolin_520
2008年09月26日 16:11:25
6楼
TN-S TN-C-S系统都是和防雷共用接地极的啊~~~
回复
tcswq18
2008年09月29日 11:10:13
7楼
防直接雷的接地保护不能共用,其他的可以和电气接地共用。不共用的话,其间距为不小于3米。
回复
guilinddb
2008年10月06日 20:55:20
8楼
7楼的朋友能否进一步解释不能共用的缘由!??
回复
y-k810
2008年10月09日 10:16:14
9楼
是不能共用,因为有的时候雷太大的话,在接地线上会有瞬间的过电压。
回复
星湖
2008年10月09日 10:26:50
10楼
这个问题我也想知道
前不久就因为这个问题,有人把我群里踢出来了。
有人问到这个问题,我实话实说了我不清楚,并说了自己的看法:“防雷接地是引雷及时放电到大地,PE是保护”。但群主说是防雷和接地就是一体。
后来我查过相关资料,我的书上以及我一个在建筑公司的同学,大致意思也是一体。
这个问题,应该要考虑到系统问题,如6楼所说。但我还是有很多不太懂,期待高手的专业解说
回复
okjack
2008年10月09日 12:32:08
11楼
采用共同接地,并配合等电位连接不会产生危险电位。
这就是为什么要强调等电位连接。
如果分开接地,那么雷电反击和雷电电磁脉冲问题无法解决。
所以采用共同接地、同时进行等电位连接(包括总等电位和局部等电位)。

[ 本帖最后由 okjack 于 2008-10-9 12:35 编辑 ]