把2008做错的专业的题发出,供同仁借鉴
wjs6157112
wjs6157112 Lv.6
2008年09月21日 20:41:47
只看楼主

40题是建筑物雷计算保护半径的计算,避雷针高度40M,建筑物高度25M,求保护半径.,我用滚球法作的,可能错了,但又不知为什么

40题是建筑物雷计算保护半径的计算,避雷针高度40M,建筑物高度25M,求保护半径.,我用滚球法作的,可能错了,但又不知为什么
免费打赏
ks_xu
2008年09月21日 20:50:24
2楼
此题应参考交流电气装置的过电压保护和绝缘保护规范
回复
jyhang
2008年09月21日 20:53:09
3楼
用折线法,详见DL/T621-97
回复
b777300
2008年09月21日 20:57:42
4楼
对 DL/T620交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 附录 这道提是电力派的人出的 因为未知其防雷等级 滚球半径无法确定 参照滚球法就错了
回复
wxjyy-1
2008年09月21日 21:07:46
5楼

对,这是变电所的防雷计算,必须用DL/T 620-97的公式算。
回复
cshao
2008年09月21日 21:15:19
6楼
此题应根据《工业与民用配电设计手册》第三版第858页:当hx≥0.5h时,rx=(h-hx)p=(40-25)×5.5/√40=13m
回复
yqjcsong
2008年09月21日 21:16:18
7楼
LZ错了,这是变电站的独立避雷针防雷范围计算,和建筑物的计算方法不同
回复
whatr
2011年08月16日 11:13:05
8楼
是的。。。。。。。。。。。一定要小心。

我刚刚做了一下。

按电力派观点13m,有答案的


按建筑规范派观点,算出来7.84m,相差甚远,与答案A接近,但还差了不少。


所以要选择有明确答案的项了