40题是建筑物雷计算保护半径的计算,避雷针高度40M,建筑物高度25M,求保护半径.,我用滚球法作的,可能错了,但又不知为什么
40题是建筑物雷计算保护半径的计算,避雷针高度40M,建筑物高度25M,求保护半径.,我用滚球法作的,可能错了,但又不知为什么
2楼
此题应参考交流电气装置的过电压保护和绝缘保护规范
回复
3楼
用折线法,详见DL/T621-97
回复
4楼
对 DL/T620交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 附录 这道提是电力派的人出的 因为未知其防雷等级 滚球半径无法确定 参照滚球法就错了
回复
5楼
对,这是变电所的防雷计算,必须用DL/T 620-97的公式算。
回复
6楼
此题应根据《工业与民用配电设计手册》第三版第858页:当hx≥0.5h时,rx=(h-hx)p=(40-25)×5.5/√40=13m
回复
7楼
LZ错了,这是变电站的独立避雷针防雷范围计算,和建筑物的计算方法不同
回复
8楼
是的。。。。。。。。。。。一定要小心。
我刚刚做了一下。
按电力派观点13m,有答案的
按建筑规范派观点,算出来7.84m,相差甚远,与答案A接近,但还差了不少。
所以要选择有明确答案的项了
回复