大家来评评我这个空气质量改善的方案怎么样
我去画图了
2008年09月21日 20:02:09
来自于通风排烟
只看楼主

现在有个厂区,由于生产废气没有经处理就直接排放,加上厂区内车辆废气较多,因此空气污染比较严重,该厂有个办公区,面积有1200m2,包括老总和员工将近200在里面办公,原来是用柜机进行空调,由于污染严重,不敢开窗,加上人多,办公区空气质量很差,现在要进行改造,我设计了两个方案,都是采用全热交换器,方案一是通过分散的交换器进行空调,直接使用的室外空气,这样施工方便,投资省,但是室外新风质量得不到保证;第二个方案是用混流风机统一采集新风,在主风管安装空气净化器,经处理后将新风送到各交换器,这个方案投资相对大,而且施工也相对复杂,但是新风质量可靠。

现在有个厂区,由于生产废气没有经处理就直接排放,加上厂区内车辆废气较多,因此空气污染比较严重,该厂有个办公区,面积有1200m2,包括老总和员工将近200在里面办公,原来是用柜机进行空调,由于污染严重,不敢开窗,加上人多,办公区空气质量很差,现在要进行改造,我设计了两个方案,都是采用全热交换器,方案一是通过分散的交换器进行空调,直接使用的室外空气,这样施工方便,投资省,但是室外新风质量得不到保证;第二个方案是用混流风机统一采集新风,在主风管安装空气净化器,经处理后将新风送到各交换器,这个方案投资相对大,而且施工也相对复杂,但是新风质量可靠。
望牛人来评价一下我这两个方案,有什么不足或者有更好的方案也可以。

对第二个方案有几个问题:;
一是混流风机的全压是530pa,而全热交换器的静压为150pa,我选的混流风机风量大于各交换器总流量的10%,风管大概有90m左右,不知道混流风机压头够不够,会不会影响交换器出风效果;
二是管道式空气净化器我目前查到的样本最大只能处理3500m3,但是我的风量有6200m3,不知道哪位牛人手上有6000m3的样本参数,如有请提供一个,或者有什么好的空气集中处理方法,这个厂的空气以灰尘、汽车尾气还有油漆味为主,一下说了这么多,大家看的也辛苦,望赐教!
免费打赏
bj5945
2008年09月23日 10:29:18
2楼
如果你们的办公时间相对固定与集中,采用第二个方案好。也没有必要全部集中,可以采用两个系统吗。每个3500不就结了:lol
530Pa,个人认为应该是够了,关键你的管道式空气净化器阻力是多少:lol
回复

相关推荐

APP内打开