10kV手车柜的一个防误操作问题?
信马由缰
2008年09月21日 16:05:42
只看楼主

10kV手车柜的断路器柜和隔离柜(如:母联柜与母联隔离、进线与进线隔离)之间是有电气防误操作闭锁的。常规做法是用断路器的合闸辅助接点闭锁隔离手车的闭锁电磁锁,用隔离手车的位置接点,闭锁断路器的合闸。也就是在断路器合闸后,不允许打开隔离手车的电磁锁,以防止带电摇出隔离手车;在隔离手车未摇到工作位置时,禁止断路器合闸。现在的问题是,当这个闭锁失效时,如果摇动隔离手车,能否在拉弧前,分断断路器?曾见有的图纸中用隔离手车的工作位置接点或试验位置接点或工作位置串接试验位置接点用来跳开断路器,这样做能否起到在拉弧前分断断路器的目的?

现在的问题是,当这个闭锁失效时,如果摇动隔离手车,能否在拉弧前,分断断路器?
曾见有的图纸中用隔离手车的工作位置接点或试验位置接点或工作位置串接试验位置接点用来跳开断路器,这样做能否起到在拉弧前分断断路器的目的?
在断路器分段前,摇动隔离手车肯定是一种带负荷拉隔离的行为!
免费打赏
jkhzy
2011年05月06日 22:21:53
32楼
学习了,还是 注意安全最好
回复

相关推荐

APP内打开