我也有一台250KW异步电机,6KV,变电器315KVA能直起吗?
xflnfx
xflnfx Lv.2
2008年09月21日 09:57:40
只看楼主

我也有一台250KW异步电机,6KV,变电器315KVA能直起吗?

我也有一台250KW异步电机,6KV,变电器315KVA能直起吗?
免费打赏
lingxuct
2008年09月21日 13:21:17
2楼
哥们?250KW电机额定电压是6KV,就在高压系统上直接起动吧,为什么要用315KVA的变压器?用得上吗?我不信你们会装一台35/6KV且只有315KVA的变压器!猜想那315变压器低压是400V的吗?
回复
co_163_lee
2008年09月21日 13:26:15
3楼
我估计他的250kW电动机是低压的,装了一台6/0.4kV 315kVA变压器专门为此电动机供电。估计楼主不是本专业的,所以说的人一头雾水……
回复
ilfang
2008年09月21日 13:51:32
4楼
如果是315KVA 6/0.4KV的变压器,是不可以直接启动的。
回复
黄埔军校
2008年09月21日 15:55:40
5楼
何止是启动问题,如果电动机功率因数低的情况,估计正常运行都带不起来的。
回复