某照明支路,装有40W日光灯15盏,60W白织灯10盏,cos%0.5,计算该支路总电流?

某照明支路,装有40W日光灯15盏,60W白织灯10盏,cos%0.5,计算该支路总电流?
免费打赏
lingxuct
2008年09月20日 16:18:35
2楼
单路220V还是三相分开?
S=(40*15+60*10)/0.5=2400VA
I=S/U=2400/220=11A
I=S/3U=3.64A
回复
bdgp1979
2008年09月21日 21:35:52
3楼
单路220V,谢谢!
回复
gdx8785
2008年09月21日 21:53:55
4楼


40W日光灯15盏---------15x40x1.2/220x0.5=6.5A
60W白织灯10盏---------10x60/220x1=2.7A
线路电流-------6.5+2.7=9.2A

[ 本帖最后由 gdx8785 于 2008-9-21 22:02 编辑 ]
回复
bdgp1979
2008年09月21日 21:53:58
5楼
您能 解释一下吗?我 看不懂
回复
bdgp1979
2008年09月21日 21:56:45
6楼
您能 解释一下吗?我 看不懂
回复
gdx8785
2008年09月21日 22:02:24
7楼
cos%0.5-----是日光灯的功率因数
因此在计算的时候应该区分开来
回复
bdgp1979
2008年09月21日 22:07:33
8楼
15x40x1.2/220x0.5=6.5A
中的1.2是什么意思

10x60/220x1=2.7A
中的1是什么意思
回复
gdx8785
2008年09月21日 22:10:25
9楼



1中的1.2是什么意思---------加上了20%日光灯整流器的功耗
10x60/220x1=2.7A
中的1是什么意思---------------阻性负载的功率因数