我是一名在校学生,最近做课程设计,第一次接触设计,好多弱问题要请教达人一个教学楼4层,在楼顶设消防水箱,但是仅仅利用重力的话高度不够最不利点的压力要求,应该怎么办呢?好像老师是要求必须设消防水箱滴
我是一名在校学生,最近做课程设计,第一次接触设计,好多弱问题要请教达人
一个教学楼4层,在楼顶设消防水箱,但是仅仅利用重力的话高度不够最不利点的压力要求,应该怎么办呢?
好像老师是要求必须设消防水箱滴
2楼
虽然现行的06版建规8.4.4条的条文解释要求满足7m的静压,但本着“条文与条文解释不同时,以条文为准”的原则,
多层建筑设重力水箱即可,不用满足7m的要求,但高度应有检修空间并能冲开止回阀,一般低阻力的止回阀水损为0.5~1m。
回复
3楼
消防水箱的问题请教达人
回复
4楼
低规没有要求!!!!!!!!!!!!!!1
回复
5楼
应该有要求的,一般应保证最不利点的消火栓的充实水柱达到7米以上,
我也遇到一个这样的问题,
回复
6楼
肯定要消防泵的。条文没有和条文解释冲突,只是补充!当然要满足最不利点消火栓。编规范的谁会将条文和解释冲突,让人完全理清条文还做不到了,自己还要自相矛盾?
回复
7楼
消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa
这个需要满足吗?为什么我在《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)里面没看到这一条?
《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)是有要求的
8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
在条文解释里,对消火栓栓口静压是有要求的,是要保证最不利点消火栓栓口静压.
回复
8楼
设消防增压设备,气压罐稳压泵。
回复
9楼
不利点消火栓静水压力达不到0.07MPa时
在消火栓箱内设置启泵按钮
回复
10楼
24米以下,可以不考虑7米的水柱安装高度的要求,只要比屋面高700MM左右,利于检修就可以,呵呵,,
回复
11楼
同意8楼意见,设计消防增压设备,气压罐稳压泵,这样可以多练习一下,反正你是作课程设计,不是真工程,不用考虑投资问题。
回复