人工挖孔桩检测
050300326
050300326 Lv.2
2008年09月19日 22:31:05
来自于建筑施工
只看楼主

人工挖孔桩的质量验收需要做几项试验?有国家的强制性规定吗?希望各位高手能解答一下!

人工挖孔桩的质量验收需要做几项试验?有国家的强制性规定吗?
希望各位高手能解答一下!
免费打赏
csccbjs
2009年11月27日 15:28:01
2楼
6.6 干作业成孔灌注桩
9 桩基础质量检查和验收
回复
liwei9268
2009年12月07日 18:23:16
3楼
1、桩位;
2、垂直度;
3、桩径;
4、沉渣厚度;
5、钢筋笼保护层厚度;
6、钢筋笼安装高度;
7、桩身混凝土强度;
8、钢筋笼质量要求,包括主筋间距、箍筋间距、加强筋间距。
回复
mygod812
2009年12月16日 23:08:10
4楼
这个是好东西啊,谢谢楼主啊,我收藏了啊
回复
mwzhou
2010年01月14日 02:59:59
5楼
一般要检查桩位、桩径、桩底地质、沉渣厚度、垂直度、护壁厚度、扩大头直径、高度、桩顶标高、钢筋规格数量、安装质量、混凝土强度
回复
missyou77
2010年01月16日 14:02:43
6楼
要做抽芯检测或者静载,不过现在如果关系处理不好,没事他都说你有事。
回复
huang005577
2010年01月16日 21:51:42
7楼
估计楼主是个新手,再好是问现场的老施工人员,那样学起来很快的。
回复
lzchenkang
2010年01月18日 14:37:53
8楼
根据结构重要性而定吧,一般要求全数做超声波低应变检测实体质量。
回复
wwggpp19848140
2010年02月23日 22:54:32
9楼
挖孔桩作为地下隐蔽的,是很容易出现问题的:到下部了桩径是否够?扩大头是否有满足设计要求?钢筋笼是否够长?是否有清孔?箍筋是否采用绑扎?还有个问题就是测孔深收方的时候是否尺子是否校对?(哈哈)。。。。。。问题很多啦
回复
gaozhigang-520
2010年03月07日 22:50:12
10楼
好贴!学习了谢谢:) :victory:
回复
gaozhigang-520
2010年03月18日 22:21:37
11楼
学习了谢谢
回复

相关推荐

APP内打开