这是我今年6月分份毕业工作以来第一个我自己设计的工程,第一次到工程现场从开工到验收一直跟着,感觉收益非浅~!~和大家分享下~!~其中包括三十万级的培养间,十万级的一更和二更,风淋室,和千级主实验区~!~

这是我今年6月分份毕业工作以来第一个我自己设计的工程,第一次到工程现场从开工到验收一直跟着,感觉收益非浅~!~和大家分享下~!~其中包括三十万级的培养间,十万级的一更和二更,风淋室,和千级主实验区~!~

100_0936.JPG


100_0937.JPG


100_0940.JPG


100_0951.JPG


100_0952.JPG


100_0955.JPG


100_0960.JPG


100_0970.JPG


100_0973.JPG


100_0976.JPG

免费打赏
yiyaojinghua
2008年09月20日 12:39:15
2楼
加强管理了;凝结水管用绳子吊?风管吊架好象没有垫木;保温外观很差;还用聚苯乙烯板做,消防验收肯定过关不了;静压箱估计质量也不咋的;圆弧三通处不平;安装队伍水平不够
回复
bingfeng-clean
2008年09月20日 14:15:44
3楼
洁净室围板大部分用聚苯乙烯板啊,岩棉板价格太贵了,再说承重效果也不太好!!
回复
qgpei1225
2008年09月20日 15:29:13
4楼
1:是不是苏州吴江的工程公司?
2:严格验收的话,你根本就不改用风机盘管的。
3:泡沫板消防验收肯定不过
回复
ydvke
2008年09月22日 21:15:50
5楼
保温的不咋的咯
泡沫板是不准用,但还是有的工程用的泡沫板的
回复
huangyongke2008
2008年12月18日 11:02:18
6楼
风管保温工艺不好!!!