谷轮ZR108KC-TFD-522压缩机会自动不压缩正常吗?
bjm521
bjm521 Lv.2
2008年09月19日 19:32:16
只看楼主

因为要移机所以今天把机的雪种回收到室外机里了.机子是约克的YBOC45E的两个压缩机.装好后排空试机发现有一台不正常,检查发现电流比另一台正常的偏小1.5A.正常是(12.5A)接上高低压力表看高压1.5MPA低压0.15MPA以为是缺雪种但继续运行一回压力就平衡了.但压缩机还是转的此时电流小了(7.5A).停机半个小时又可以压缩一会了.但故障依旧.大家发表一下看法!

因为要移机所以今天把机的雪种回收到室外机里了.机子是约克的YBOC45E的两个压缩机.装好后排空试机发现有一台不正常,检查发现电流比另一台正常的偏小1.5A.正常是(12.5A)接上高低压力表看高压1.5MPA低压0.15MPA以为是缺雪种但继续运行一回压力就平衡了.但压缩机还是转的此时电流小了(7.5A).停机半个小时又可以压缩一会了.但故障依旧.大家发表一下看法!
免费打赏
kales
2008年09月24日 13:04:37
2楼
低压是不是太低了一点? 节流阀有没有动过?吸气管路有没有脏堵?
运行一会就压力平衡是热保护了,排气过热。有没有测过排气温度?
回复
dujunyang
2008年12月23日 07:23:28
3楼
检查蒸发器,管道