水源热泵一体机漏水问题
about_hai
about_hai Lv.3
2008年09月19日 15:20:49
来自于制冷技术
只看楼主

刚做完一个工程,用的整体卧式水源热泵机组,调试过程中开机一段时间后开始漏水,停机时水漏得很厉害,认为是冷凝水管存水弯没做好(见示意图),重新做了存水弯,存水弯后未接管(见示意图),故障依旧。用一块木板遮挡风机(见示意图),也不能解决问题。观察其在运行时冷凝水情况(见示意图),冷凝水被吹离冷凝水排水口在接水盘边缘堆集,只有少冷凝水能通过排水口排水,其它的顺着机壳滴下。急,请老师指点下啊

zz-Model.jpg刚做完一个工程,用的整体卧式水源热泵机组,调试过程中开机一段时间后开始漏水,停机时水漏得很厉害,认为是冷凝水管存水弯没做好(见示意图),重新做了存水弯,存水弯后未接管(见示意图),故障依旧。用一块木板遮挡风机(见示意图),也不能解决问题。观察其在运行时冷凝水情况(见示意图),冷凝水被吹离冷凝水排水口在接水盘边缘堆集,只有少冷凝水能通过排水口排水,其它的顺着机壳滴下。急,请老师指点下啊

zz-Model.jpg

免费打赏
aw100
2008年09月19日 17:58:47
2楼
更改后,没有排水的玻度。
实际上接水盘也要倾斜。风压容易把水吸到另一侧。
回复
about_hai
2008年10月24日 13:07:38
3楼
坡度已调,仍不能解决,有没有那位老师有这方面的经验的,指点下啊,我已经用完了我可以想的办法,仍不能解决,水根本不往冷凝水排水口走
回复
cof1563202465842
2019年07月15日 22:56:40
4楼
能不能加大接水盘,开机运行观察冷凝水的滴下位置后调整接水盘位置
回复

相关推荐

APP内打开